水灭火系统的管道是什么材质
3人参与回答
-
粉你妹sunny
消防给水管材的种类:
1 、球墨给水铸铁管:
使用场所:主要用于自动喷水灭火系统报警阀前的埋地管道,消火栓系统的埋地管道。 球墨铸铁管分类:
(1)按口径分:DN40-DN2600共30种规格,消防工程常用管材DN40-250mm。
(2)按对接形式分:滑入式(T型)、机械式(K型、NⅡ型、SⅡ型)和法兰式。
(3)法兰式的对接方式根据标准壁厚级别、DN和PN可分为:离心铸造焊接法兰管、离心铸造螺纹法兰管和整体铸造法兰管。
(4)其管材承压分别为PN10、PN16、PN25和PN40等级别。
2、低压流体输送焊接钢管:
分类:
普通焊接钢管、热浸镀锌焊接钢管。
适用范围:
(1)消火栓给水系统的埋地、架空管道。
(2)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统报警阀前的埋地、架空管道。在报警阀前要求加设过滤器。
(3)焊接钢管埋地应按有关要求做防腐处理,否则易产生锈蚀,影响使用寿命。
3 、无缝钢管:
分类:
(1)按生产工艺分:热轧、冷轧和无缝钢管。
(2)按其精度分为:普通和精细钢管(不绣钢管)。
(3)按材料分为:普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢。 在消防给水系统中,输送流体用无缝钢管应用最广,有10号、11号、09Mn、V16Mn制造。
适用范围
由于其有较好的承压能力,故输送流体用的无缝钢管常用于消防给水系统,作为主干管或系统下部工作压力较高部位的管道。
-
葡萄干红薯条
GB50015-2003【2009年版】《建筑给水排水设计规范》:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》“8.0.2配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其它防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。”同时还存在独立标准GBT 5135.19-2010 《自动喷水灭火系统第19部分:塑料管道及管件》和GBT 5135.20-2010 《自动喷水灭火系统第20部分:涂覆钢管》其他普遍规范都没有明确的说明使用什么材质,其整体思路是只要满足消防给水的功能要求即可。
-
荒唐而伟大
一般是热镀锌无缝钢管,主要是怕生锈、漏水和受热变形。 焊接大部分时间是不被允许的,一般应用丝扣连接和法兰连接。这个规定在《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005】 《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084--2001(2005年版) 中都有要求