湿式灭火和干式灭火有什么区别
6人参与回答
-
草原小卓玛
都是闭式系统,区别在于:湿式喷淋平时管道有水,使用与4摄氏度以上区域,管网中平时不充水,充有有压缩空气(或氮气),不怕冻结,不怕环境温度高。
当建筑物发生火灾火点温度达到开启闭时喷头时,喷头开启排气、充水灭火。两个系统所使用的报警阀组也是不同的
-
筒子漏
首先适用的场所不同,环境温度<4℃或>70℃的场所用干式,避免管道内液体结冰或受热蒸发。
湿式自动喷水灭火系统出水时间快,喷头破裂就有水喷出,干式自动喷水灭火系统有不超过1分钟的充水时间。
-
诗缘happy
1雨淋系统用的是开式喷头,其余用的都是闭式喷头。
2雨淋系统动作时,雨淋阀开启后所有的喷头都会动作,用在火灾蔓延迅速的地方,或者是高度超出闭式喷头保护的地方。比如舞台,摄影棚。
3湿式系统最普遍,使用场所注意温度4-70,还有就是对水渍要求不高的场所。
4干式系统使用在一般场所,正好可以用在温度低于4,或高于70的场所。如冷冻库,或是加工车间。就是灭火系统有时间上的滞后。
5预作用系统是在干式系统的基础上,与火灾探测系统连锁,在探测器动作后,将干式系统转化为湿式系统。
-
安东尼小罗
湿式系统:管网里平时有压力水,喷头达到动作温度爆裂后,水立即喷出灭火。干式系统:管网里平时有压力空气,喷头达到动作温度爆裂后,先喷出空气,然后喷水灭火。
-
极限SNAKE
首先很明确的说,有湿式消火栓的,而且大部分的消火栓都是湿式消火栓。所谓湿式消火栓系统,就是平时配水管网里充满水的消火栓系统。干式消火栓系统是指,平时配水管网不充水,只有火灾时向配水管网充水的消火栓系统。其实从字面上就很好区别,干式就是平时没有水,是干的。湿式就是平时有水,是湿的。
-
药师用户
优点是:管网平时无水,防止漏水造成的水渍、漏水、管道冻裂等损害,同时在火警发生后向管网注水,转换为湿式系统,及时灭火,比干式系统效率高。