用过的灭火器如何处理

2022-05-28 16:56:38 456人阅读
用过的灭火器如何处理

3人参与回答

  • 小志佑

    家庭或者经营场所使用的灭火器报废后,你知道应该怎么处理? 二氧化碳、贮压式干粉灭火器不能存放在高温的地方,以避免其发生物理性爆炸。使用后的灭火器严禁擅自拆装,防止故障灭火器在拆装的过程中发生爆炸,应送到具有维修资格的单位灌装维修。如果发生灭火器锈蚀严重或者筒体变形,以及达到报废的年限,应立即停止使用,送维修单位处理。严禁将灭火器当作废铁卖出。灭火器在搬动的过程中应轻拿轻放,以免发生碰撞变形后爆炸。

    报废灭火器回收后再灌装重新上市? 上述销售灭火器的老板对灭火器流向做过调查,他们发现一般正规单位是送厂家回收,但一些小企业的废旧灭火器可能流入黑市,而工地、小店铺和不正规的修车、洗车店是这些过期灭火器回流的主要去向。对这些重新上市的报废灭火器,消防部门产品办的负责人介绍说,这种灭火器填充的药剂肯定不合格,根本不能灭火;灭火器罐体过期后,内胆腐蚀磨薄,轻微磕碰就会爆炸;气压表灵敏度损坏,如果气压表显示不准确的话,可能会因充气过多爆炸。

    监管真空灭火器究竟由谁来规范? 走访的几家消防器材销售店表示,灭火器报废后究竟归哪个部门管理,他们也说不清。一位经销商告诉记者,若在检测过程中发现已到使用年限必须报废的灭火器,他们会先通知用户该灭火器已经报废,同时向用户发放报废通知单,然后对已报废的灭火器进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等处理。

    消防部门表示,对于报废消防器材回收管理问题,目前还没有相关的法规规定,也就是说没有具体负责回收和处理报废消防器材的单位,因此亟需立法来加以规范。质量监督部门认为,根据《特种设备安全监察条例》相关规定,其中并不包括灭火器等消防器材。灭火器虽然也有压力,但是并不属于压力容器,质量监督部门不对其进行监管。工商部门有关负责人也表示,他们执法的范围不包括监管灭火器回收。

    据了解,针对灭火器报废回收问题,目前公安部只出台了一套技术指导规范,要求对出现异状的灭火器进行报废处理,并建议送生产厂家进行报废。因为不是强制措施,所以目前灭火器回收处于监管真空状态。

    报废的灭火器如果发生爆炸,会有多大的威力?消防部门的有关试验表明,在空旷的环境下,爆炸的灭火器会使其周边5米之内的人员有生命危险。“类似报废灭火器因各种原因引发爆炸致人死亡的案例多有出现,然而有关其回收规范却存在‘真空’。

  • 给对方都是是

    去消防器具店加粉

    比买个新的便宜一点

    其实有效期一到就得换粉的

  • 水君Suicune

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听