消防市电检测是什么
6人参与回答
-
混血儿丽
1.1.1.1导线选型检验要求: a】 火灾自动报警系统传输线路应采用铜芯绝缘电线或电缆。
b】 线芯截面积应符合设计要求,且穿管敷设的绝缘导线线芯截面积不小于1.00mm2;线槽内敷设的绝缘导线线芯截面积不小于0.75mm2;多芯电缆线芯截面积不小于0.50mm2。c】 探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分。d】 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。
-
恶魔之魂X
消防设施检测,就是很重要的项目。它包括:“消防栓;消防警报;烟感探测器;消防通道;消防水泵;消防喷淋等等。”这些设施必须安全可靠,用时能用;平时能防。做到设施完备,万无一失。电气的消防也是很重要的。比如:“电线老化;设备存在安全隐患;等等一些电气安全问题,都要提到工作议事日程中来,做到有防有备。工程完工,正式送电调试完毕并运行,可以进行电气检测。
-
王监宗
主要是做自动消防设施的检测,在消防验收之前提供这些设施的安装合格证明。
-
图掏约
电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射、声发射、电磁发射等现代物理学现象,采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。电气检测的主要内容有:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装7、吊顶内线路的敷设8、电气设备接地和等电位联结等
-
夜生凉了
消防检测主要是对建筑内设置的各种消防设施的技术与性能指标的检测、测试,从而判断个消防系统是否能够满足国家的标准、规范的要求,使建筑内的消防设施的性能能达到设计时的要求。消防设施检测主要是由消防设施检测公司来进行,检测过后将出具合格或不合格的消防设施检测报告,其作为消防验收的申报资料之一,是减轻消防验收人员工作量的措施之一。
-
嘟celine
应急电源的基本工作原理是:⑴在市电输入正常时,输入市电通过互投装置给重要负载供电,同时系统控制器自动进行市电检测及通过充电机对蓄电池组充电管理。通常EPS充电器的容量仅相当于10%蓄电池组容量【Ah),仅需提供蓄电池组浮充或补充电功能,并不需要具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时,市电经由EPS内的互投装置向用户的应急负载供电。与此同时,在EPS的系统控制器的调控下,逆变器停止工作处于自动关机状态。用户负载在此时实际使用是电网电源,此时通常称EPS应急电源处在睡眠状态,可以有效达到节能的效果。⑵当输入市电供电中断或市电电压超限(±15%或±20%额定输入电压)时,系统控制器指令互投装置将在(0.1~4)S短时间内投切至逆变器供电,EPS系统在蓄电池组所提供的直流能源的支持下,向用户负载供电。⑶当输入市电电压恢复正常工作时,EPS的系统控制器发出指令对逆变器执行关机操作,同时还通过互投开关执行从逆变器供电向交流旁路供电的切换操作。此后EPS在经交流旁路供电通路向负载提供市电,同时继续通过整流充电器向其蓄电池组充电。