单元灭火器设置点个数怎么确定

2022-05-28 16:49:51 464人阅读
单元灭火器设置点个数怎么确定

3人参与回答

  • 筒子漏

    正确答案:B解析:本题考查的是灭火器设置。灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》【GB50140--2005】经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。故此题答案选B。

  • 青青eternal

    根据灭火器设置规范要求的按照公共区域的走廊长度20米一组设置或者面积的按照4公斤灭火器40-60平米的设置的,具体根据建筑功能性质确定的具体的距离和面积及灭火器大小。

  • 乳山光辉

    1、B类火灾,中危险级,单具灭火器最小配置灭火级别55B,单位灭火级别最大保护面积1m2/B。2、该厂房内需要配置的灭火级别Q=4000/1=4000B3、需要灭火器数量为:4000B/55B=73具然后分散分布这73具灭火器,每个设置点不得超过5具。