灭火器如何填充粉

2022-05-28 16:49:08 95人阅读
灭火器如何填充粉

9人参与回答

  • 我爱你拿命爱你

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 冷雁孤旅

    不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。

  • 煎饼没了吃

    全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。

  • 疾厍酝

    去购买处让专业人员充干粉。

    一般可以就近前往专业的消防器材店去冲,需要留意是否有公安部门认可的营业执照。冲装时要提供型号、年限等材料。

    到了一定年限干粉灭火器不可再冲装,一般来说手提式干粉灭火器(贮气瓶式)为8年,手提贮压式干粉灭火器为10年,推车式干粉灭火器(贮气瓶式)为10年,推车贮压式干粉灭火器为12年。

    干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。

    扩展资料

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为普通干粉灭火器、超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    干粉灭火器发挥着重要的灭火功能,一旦发生火灾,可以帮助人们有效控制火势蔓延,快速灭火。干粉灭火器主要是采用干粉灭火剂,其包含惰性填料、疏水成分、活性灭火成分等物质,灭火效果较好。干粉灭火器在日常使用过程中非常普遍、非常方便,具有较高的安全性和稳定性。

  • 一念一菩提vv

    专用灌装机灌入干粉,然后用氮气冲入即可。

  • 德艺期刊网

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。

  • 不简单啊啊

    干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。

    使用方法:(

    1 )拔下保险销(

    2 )一手握紧喷管,(

    3 )另一手捏紧压把,(

    4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)

  • 只是需求而已

    1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。

  • 葡萄干红薯条

    不需要充粉。常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。