气体灭火1l多少公斤
7人参与回答
-
张莹晶sophie
钢瓶压力15MPa,也就是150公斤。喷放出的气体压力,到达选择阀减压孔板的时候,压力会被减到一半即75公斤。也就是说喷头喷出来的时候压力只有75公斤。
-
追梦亡灵hit
无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。
所以总共是130KG
-
庄盛美奈子home
标称40L一般是40KG,以七氟丙烷为例无管网装置充装率为1.12也就是40L的钢瓶44.8kg药剂。
-
爱而成交jsf
一升一公斤你自己算呗
-
经十纬一
根据规范要求,七氟丙烷的充装率,不应大于1150Kg/m3,也就是说,理论上,150L的瓶,可以充装150*1.15=172.5Kg。
但是,七氟丙烷药剂装在容器瓶中,如果全部都是药剂,没有多余空间,就无法再充氮气进行加压,容器瓶里没有压力,药剂就无法释放出来。
所以,通常的做法,一般是充装85%最好,留足空间充氮气,即150L的话充装127.5Kg最为理想。如果是柜式的,充150Kg,问题也不大,因为药剂的输送距离比较短,如果是有管网的,建议还是按85%充装为宜。
-
与你相约在岁月
你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技
-
乐观的五级考试
假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答