气体灭火1l多少公斤

2022-05-28 16:48:30 398人阅读
气体灭火1l多少公斤

7人参与回答

  • 张莹晶sophie

    钢瓶压力15MPa,也就是150公斤。喷放出的气体压力,到达选择阀减压孔板的时候,压力会被减到一半即75公斤。也就是说喷头喷出来的时候压力只有75公斤。

  • 追梦亡灵hit

    无管网七氟丙烷发电机、变配电房建议采用公式0.721v,所以用量为126.89KG,外加3KG作为剩余量。

    所以总共是130KG

  • 庄盛美奈子home

    标称40L一般是40KG,以七氟丙烷为例无管网装置充装率为1.12也就是40L的钢瓶44.8kg药剂。

  • 爱而成交jsf

    一升一公斤你自己算呗

  • 经十纬一

    根据规范要求,七氟丙烷的充装率,不应大于1150Kg/m3,也就是说,理论上,150L的瓶,可以充装150*1.15=172.5Kg。

    但是,七氟丙烷药剂装在容器瓶中,如果全部都是药剂,没有多余空间,就无法再充氮气进行加压,容器瓶里没有压力,药剂就无法释放出来。

    所以,通常的做法,一般是充装85%最好,留足空间充氮气,即150L的话充装127.5Kg最为理想。如果是柜式的,充150Kg,问题也不大,因为药剂的输送距离比较短,如果是有管网的,建议还是按85%充装为宜。

  • 与你相约在岁月

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 乐观的五级考试

    假设环境最低温度20℃,每立方米需要0.634kg,实际使用时,需考虑管道钢瓶剩余量。