柜式七氟丙烷灭火装置套什么定额

2022-05-28 16:43:29 203人阅读
柜式七氟丙烷灭火装置套什么定额

5人参与回答

  • 蓝翔刀工

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 影飞天

    七氟丙烷气体本身不导电,所以能适用于C类火灾(包括带电电气设备火灾)目前业界经过测试表明七氟丙烷气体能抑制典型的C类火灾,例如涉及电力设施的火灾。

  • 程杨清

    40L的钢瓶是应该是柜式七氟丙烷气体灭火装置,

    按最大充装量来算的话,最多装46公斤的药剂。

  • 宅宅spancer

    七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。

  • 繁华落尽荒

    柜式灭火装置由气体灭火剂瓶组、管路、喷嘴、信号反馈部件、火灾探测器和控制器等组成(火灾探测器和控制器等报警联动控制部分的设备)

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听