灭火器配置场所的危险等级应分为哪几级
4人参与回答
-
虚渺的河
具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。
-
浅夏至半微凉阿
有轻危险级,中危险级,严重危险级和仓库危险级。 火灾危险等级可以分为轻危险级,中危险级,严重危险级和仓库危险级。轻危险级:老年人建筑,幼儿建筑,建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼。仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级:高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等。严重危险级:印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间等。
-
者行舟
是的。建筑灭火器配置设计规范GB附录D民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例的第11条规定超高层建筑和一类高层建筑的写字楼、公寓楼都是严重危险等级。
-
名楼明畅
1、中华人民共和国国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的附录D规定,幼儿住宿床位达50张的为严重危险级,不足50张的幼儿园、托儿所为中危险级。2、所以不管如何,定轻危险级是错误的,至少为中危险级。3、另外,不存在轻微级。危险级别共分严重危险级、中危险级、轻危险级三种。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答