门店常用什么灭火器
8人参与回答
-
小宇love大清
1、灭火器的配置是按面积和火灾级别来配的,在营业场所其他消防喷淋设施、防火措施、疏散通道,齐全的情况下,依据灭火器配置规范,一个防火分区,每l00m2摆放两个4kgABC型干粉灭火器;
2、商场营业场所的主要火灾种类为A类火灾,根据灭火器配置规范,灭火器的最低配置基准
表1,商场营业厅及仓库配置水基型灭火器、泡沫灭火器、ABC干粉灭火器和卤代烷灭火器都是可以的。但由于商场营业厅及仓库也可发生B、C、E类火灾,当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用型灭火器,即ABC干粉灭火器。配置的数量,依据规范的要求,根据营业场所的面积比例来配置。
-
艾禾萍
你好,你可以依据《民用建筑防火设计规范》作为灭火器布置依据。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,商铺属于A类火灾场所,A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。铺面属于中危险级,每具灭火器最小灭火级别应当为2A,即灭火器应当选用ABC干粉灭火器时,应当规范在3公斤及以上的,每A保护75平方米,设i有室内消火栓灭火器可以减配10%。根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》还规定“一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。”,因此,建议你配置3公斤的ABC干粉灭火器2具应当符合要求了。当然多配最好。希望对你能有些帮助,还望采纳,谢谢~!
-
阳霞宝贝
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。
-
茶点后的半小时
除走廊外,一般灭火器按照保护面积计算为75平米,按照规范要求,每处设置灭火器最少两个,一般灭火器箱容纳两个灭火器,我们称为一组,每组灭火器保护面积为150平米,根据危险等级及现场其他消防灭火设施的情况可相应增加或减少,考虑到实际灭火使用便捷性,建议在摆放灭火器不会造成其他影响正常营业的情况下适当多设置几组灭火器,考虑到汽车销售点发生火情无法保证在极短时间内扑灭,建议设置5KG或5KG以上的手提式灭火器!。
-
鸡爪子小杀手
再配备5-7具4或5公斤ABC干粉灭火器,1具4或5公斤的ABC干粉灭火器有效防火范围是40-50平米。
消防局规定,灭火器一年年检一次,年检一具灭火器的费用在18-25元之间。
-
瑾黛cyl
大型超市根据实际需要,可以先预购50KG、35KG、8KG、4KG干粉灭火器。具体数量因从超市面积,超市结构去规划调整。一般大型超市都有办公室、配电房微机房、还因从“火灾的分类”及“灭火效果”考虑适合的灭火器,这里可以选择灭火污染少的“气体类”灭火器。如二氧化碳灭火器!永安消防---小姜
-
大麦茶Cindy
这个要分什么类型的灭火器。 常用的灭火器有三种:分别是水基型,干粉和气体灭火器,里面的灭火剂是不同的。 拿常用的干粉灭火器来说可以细分为BC型和ABC型,其中BC灭火器里面的灭火剂主要为碳酸氢钠,ABC主要为磷酸铵盐,当然因为是贮压型,所以里面还有驱动气体。
-
九食堂常客
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。 如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置500个5公斤的干粉灭火器。 有消防栓的可以减少一定的数量,记住在仓库门口最少配置有2个。 还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答