漏电起火花用什么灭火器

2022-05-28 16:27:53 411人阅读
漏电起火花用什么灭火器

9人参与回答

  • 尼维尔的lucky

    干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

  • 爱情解忧杂货店

    干粉灭火器和二氧化碳灭火器可以用来扑灭低压电器火灾,水基型灭火器不能用来扑灭电气火灾。电器或线路着火时----要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。

  • 钥咕送

    扑救带电物体火灾不能用直流水扑救。

    可以用水基灭火器(或水蒸汽)灭火器、水枪扑救。如果采用直流水枪时,水枪必须可靠接地。如果附近有氮气、氩气也可以用来扑救。电气设备火灾,建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦。

  • 打倒西方世界吧

    只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

    图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。

    图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V

  • 凹可爱的甜曲奇

    电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。

    注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 语诗在北京

    带电火灾应当用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器扑救。

    卤代烷灭火剂分子中的卤素原子通常为氟、氯及溴原子,灭火效率高,能在几秒钟甚至更短的时间内将火焰扑灭;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,在室外使用应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使用后应迅速离开;干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力将筒内的干粉喷出灭火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。

  • 邹火兵

    只要不导电的灭火材料就可以了比如干粉灭火器二氧化碳灭火器泡沫灭火器的灭火材料中有水,所以是导电的,不能灭电气火灾.另外灭电气火灾前必须先切断电源以防万一

  • 儒雅的枭鹰

    带电物体如电视,微波炉等起火,应该使用二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。不建议使用干粉灭火器。电气设备火灾时应采取的措施是:断电、隔离和采取合适的灭火设备。电气设备火灾,为什么建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦并会污染电器设备。故可以采用二氧化碳灭火器等设施,在火势无法熄灭时,可用泡沫灭火器。扑救带电电气设备的火灾时,应采用干粉灭火器,此时不建议采用泡沫灭火器。

  • 小耳朵zuoear

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

    另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听