灭火气瓶压力多少

2022-05-28 16:23:41 173人阅读
灭火气瓶压力多少

9人参与回答

  • 黑色的冰红茶

    22.5MPa是水压试验压力,气体压力不应大于15MPa,充压缩空气最好不要大于6MPa

  • 吾何惧于天下

    多数焊接灭火器筒体安全压力大约在1.2~1.5MPa。

    无缝二氧化碳灭火器筒体可以加压15~18MPa.

  • 淋雨一直走把

    干粉灭火器的标准压力值为:12--1.5mpa二氧化碳灭火器的标准压力值为:5--6mpa灭火器压力指示器试验操作步骤: 1、将压力指示器安装在校验仪上。 2、打开气源氮气瓶,将压力调整在1.8-2.0mpa之间,再开启电源试验进入自动控制状况。 3、认真观察试验程序红区时,示值应是灭火器工作压力的80%,且多数压力表工作压力是1.2mpa,示值不应大于0.97mpa,并处在红区位置。 4、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的100%,示值应在1.2-1.3之间,指示器指针应处在绿区。 5、认真观察试验程序绿区时,示值应是灭火器工作压力的120%,示值应在1.44-1.5之间,指示器指针应处在黄区。 6、最后程序卸压过程中,观察压力指示器指针应平稳,匀速下降,下降过程中不得有跳动、停滞现象。 7、遇有压力表绿区显示超过1.2mpa时,应及时告知技术人员,对校验仪各区作对称调整。

  • 石叶ls

    灭火器瓶体属于最简易的压力容器,最高压力值2.5mpa左右,是设计干粉灭火器的1.5倍压力。不同的型号起压力设置也不一样,因此不能准确回答具体数值是多少。举个例子:4公斤的灭火器瓶体氮气压力容量1.20mpa.4kg的。也就是说设计压力是1.20MPA。1.20*1.5=1.8.最大的承受1.80MPA。

  • 徽卧枪

    干粉灭火器的规格为0.5公斤,充装压力一般为1.2mpa。

    干粉灭火器私人充装或者充压是危险的事情,不建议个人实验。

    这属于有风险的不安全行为,三思!

  • 烽火高飞石

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),

    1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;

    2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;

    3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。

    4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。

    在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

  • 孜烧猩

    干粉灭火器的压力在1.5mpa左右,二氧化碳灭火器的压力5--6mpa左右; 水水压试验指的是灭火器在充装前所做的瓶体压力检查试验,一般为灭火器正常压力值得1.5倍;

  • 米利儿症

    4公斤干粉灭火器瓶体爆破压力要求是大于5.5MPA,一般合格的都能承受6.5MPA左右的压力,以上信息由力革消防提供,需要了解更多详情请登录官网。

  • 在飞的兔子地盘

    这个干粉灭火器,它正常压力应该在1.2左右。他的压力表上有个显示牌,上面有一块黄一块红一块绿。在绿色区域属于正常的压力范围,红色压力就偏低了,是个警戒,黄色的压力偏高。这个干粉灭火器呢?满五年以后,然后每两年检测一次,这个干粉灭火器的使用寿命是十年。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听