鸢尾柒夜吱
远程切断电源,带电灭火非常危险,要用干粉灭火器,或用沙袋投掷,或用沙埋,严禁使用水枪。
-
瑾黛cyl
一、触电和断电触电危险注意事项: 1、电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持器械可能接触带电部分而造成触电事故。 2、使用导电的火灾剂,如水枪射出的直流水柱、泡沫灭火器射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故。 3、火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路;电气线路可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部位带电,也可能导致接触电压或跨步电压。 4、剪断电线时,不同相电线应错位剪断,以防止线路发生短路。悬空电线的剪断处应选择在电源方向支持物附近,了防止导线剪断后跌落在地上,造成接地短路或触电。 5、如燃烧情况威胁邻近运行设备时,亦应迅速拉开相应的开关。 6、夜间发生电气火灾,切断电源时,应考虑临时照明问题,以利扑救火灾;需供电部门切断电源时,应迅速联系。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源! 二、带电灭火注意事项: 1、应按现场特点选择适合的二氧化碳灭火器或干粉灭火器的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。 2、泡沫灭火器的灭火剂(水溶液)不宜用于带电灭火(因其有一定的导电性,而且对电气设备的绝缘有影响)。 3、用水枪灭火时宜采用喷雾水枪,比较安全。 4、一般不采用水枪灭火(水导电有危险)。特殊情况,需用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄漏电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套、绝缘靴或穿戴均压服操作。人体与带电体之间保持必要的安全距离。 5、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体与带电导线之间的仰角不应超过45度,并应站在线路外侧,以防导线断落后触及人体。如遇带电导线断落地面,则要划出一定的警戒区,以防跨步电压伤人。扑救人员进入该区域灭火时应穿绝缘鞋。
-
豆子kiki
消火栓的性能,消火栓是与自来水管网直接连通的,随时打开都会有 3公斤左右压力的清水喷出.它适合扑救木材、棉絮类火灾.
2 、消火栓的使用方法,室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水龙带和水枪,.当发生火灾时,找到离火场距离最近的消火栓,打开消火栓箱门,取出水带,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,拉到起火点附近后方可打开消火栓阀门.注意:在确认火灾现场供电已断开的情况下,才能用水进行扑救.
(二)灭火器的性能和使用方法
1 、灭火器的性能,灭火器是用来扑救初期火灾的,目前我校配备的有两种类型手提式灭火器.
( 1 ) 1211灭火器,它内装的药剂是液态卤代烷,可以扑救可燃气体、电气和木材、棉絮等类型火灾.还可以扑救精密仪器火灾.
( 2 )干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾.
2 、灭火器的使用方法
上述两种灭火器的使用方法相同,将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射.
(三)参加灭火的注意事项
火场是人员多、情况复杂的场所.要迅速有效的扑救火灾,必须统一指挥,才能保证灭火战斗的整体性和协调性,避免影响扑救效力,更好的完成灭火工作.
1 、一切行动听指挥;
2 、注意自身安全,避免伤亡;
3 、用水扑救带电火灾时,必须先将电源断开,严禁带电扑救;
4 、使用水龙带时防止扭转和折弯;
5 、灭液体火灾时(汽油、酒精)不能直接喷射液面,要由近向远,在液面上 10厘米左右扫射,覆盖燃烧面切割火焰;
6 、注意保护现场,以利于火因调查;
-
赦奢彩
首先要注意人身安全,断开电源,用适当的灭火方法灭火(四录化碳、干粉等),将故障部分隔离,恢复正常设备供电,查找故障原因,检修更换设备。最主要的人身安全和防止设备扩大损坏:例如用水浇设备造成绝缘下降;用沙子灭火造成清理困难等。
-
南瓜小米粥day
为了争取灭火时间,防止火灾扩大,在来不及断电,或因需要或其他原因,不能断电,则需要带电灭火。带电灭火应注意以下几点: (1)应按灭火剂的种类选择适当的灭火机。二氧化碳、四氯化碳、二氟一氯一溴甲烷(即1211)、二氟二溴甲烷或干粉灭火机的灭火剂都是不导电的,可用于带电灭火。泡沫灭炎机的灭火剂(水溶液)有一定的导师电性,而且对电气设备的绝缘有影响,不宜用于带电灭火。 (2)用水枪枪时宜采用喷雾水枪,这种水枪通过水柱的泄露电流较小,带电灭火比较安全;用普通直流水枪灭火时,为防止通过水柱的泄露电流通过人体,可以将水枪喷嘴接地;也可以让灭火人员穿戴绝缘手套和绝缘靴或穿均压服操作。 (3)人体与带电体之间要保持必要的安全距离。用水灭火时,水枪喷嘴至带电体的距离:电压110KV及以下者不应小于3M,220KV及以上者不应小于5M。用二氧化碳等不是导电的灭火机时,机体、喷嘴至带电体的最小距离:10KV者不应小于0.4M,36KV者不应小于0.6M。 (4)对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°,以防导线断落危及灭火人员的安全。 如遇带电导线跌落地面,要划出一定的警戒区,防止跨步电压伤人。