灭火器检测怎么写

2022-05-28 16:17:54 205人阅读
灭火器检测怎么写

3人参与回答

  • 家家酒js

    1硬件

    各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。

    其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好

    安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)

    电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修

    2软件

    商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格

  • 闵行卡索拉

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 听雨喧后赏血飘

    一般检查压力表,要求指示在绿色区域,保险销完好,外观完好,

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。