  • 网络蜘蛛爬行者

    你好,目前七氟丙烷灭火系统主要有2.5(一级)、4.2(二级)和5.6MPa(三级)三种压力规格的,每种的最大充装量不一样。国标里面明确标示:1一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3;2二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3;3二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3;4三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。一般常用的一级的,充装率很少大于1的。另,目前国内还没有见过4L规格的七氟丙烷灭火剂储存瓶组。希望对你有帮助。重庆九霄科技

  • 一粒沙Irving

    1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。2)固体表面火灾的灭火浓度为5.8%,其他灭火浓度可按《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录A中表A-1的规定取值,惰化浓度可按附录A中表A-2的规定取值。附录A中未列出的,应经试验确定。3)图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。4)油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。5)通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。6)防护区实际应用的浓度不应大于设计浓度的1.1倍。7)在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s。8)灭火浸渍时间应符合下列规定:①木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min。②通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min。③其他固体表面火灾,宜采用10min。④气体和液体火灾,不应小于1min。9)七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。氮气的含水量不应大于0.006%。储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定:①一级2.5+0.1MPa(表压)。②二级4.2+0.1MPa(表压)。③三级5.6+0.1MPa(表压)。10)七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:11)管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。12)管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:①喷头设计流量应相等。②管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。13)灭火设计用量或惰化设计用量和系统灭火剂储存量,应符合下列规定:①防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算。式中W----灭火设计用量或惰化设计用量(kg);K----海拔高度修正系数。②灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积,应按下式计算。S=0.1269+0.000513?T式中T----防护区最低环境温度(℃)。③系统灭火剂储存量应按下式计算。④储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积换算。⑤均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。15)喷头的实际孔口面积,应经试验确定,喷头规格应符合《气体灭火系统设计规范》(GB 50370--2005)附录D的规定。

  • 漪澜秋风great

    七氟丙烷灭火系统控制装置调试也就是消防自动报警系统调试。毕竟控制系统由消防自动报警系统完成。保护区小的控制系统调试一般取200点以下,如果消防报警系统调试已经取过,不能再取。 气体灭火模拟喷气调试采用08定额7-247到7-252定额。根据钢瓶的容积调试。单位是每瓶。

  • 知足常乐了

    四川共安消防提示:

    1.搬运做到轻装、轻卸,防止碰撞、震动、倒置、卧置及倾斜。

    2.安装位置远离热源,且应不易受到震动和碰撞。安装时,应避免碰撞损坏,影响使用,安装后,各部件应平稳牢固。

    3.箱体正面操作距离不应小于1.0米;装置压力表应朝向操作面。

  • 骚动骚动黑

    3. 调试七氟丙烷灭火系统的调试宜在与之有关的灭火自动报警系统及其联动设备调试完毕后进行。

    调试人员需对七氟丙烷灭火系统及主要部件的结构、性能及使用方法有一定的了解和实践经验。系统调试前应对所安装的系统、部件及安装质量进行检查。系统调试时应采取可靠的安全措施,确保人员安全和避免灭火剂的误喷放。调试的主要内容有:对每个防护区(保护对象)进行喷放灭火剂试验和备用灭火剂贮存容器的切换操作试验。■ 喷放灭火剂试验

    1)试验采用的贮存容器数应为防护区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个;

    2)试验采用自动控制方式启动;

    3)喷放的灭火剂试验结果应达到以下要求: ?灭火剂能喷入要求的防护区内,且能从防护区的每个喷头喷出; ?有关的控制阀门工作正常; ?声、光报警信号正常; ?贮存容器间内的设备以及灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。■ 主、备用灭火剂贮存容器切换试验将备用灭火剂贮存容器手动切换到系统管网上,然后进行喷放灭火剂实验,试验结果应与喷放灭火剂试验结果相同。

  • 淑女笨笨艺

    整个系统中有贮气罐,充气泵,管道及阀门组成,当火灾报警系统发现火灾时,或自动或手动打开阀门,气体中充满建筑物了。

  • 婉若一禾

    不同的厂家有不同的型号,一般型号和泄压口的泄压面积有关, 如果需要的话请致电北京利达海鑫灭火系统设备有限公司根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为: 1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算: Fx=0.15*Qx/【Pf】^1/2式中Fx----泄压口面积【m2】; Qx----灭... 可以的,发电机房可以用的气体灭火系统有七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统,悬挂式一般适用于大空间防区(高度太高,因而必须设置中间释放点),当然也有的情况是,空间太小,地上都是设备,没地方摆放七氟丙烷(因为七氟丙烷必须由专门的空间... 根据gb50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.2.6条规定,是1.2KPa,超过这个值会对建筑物有损伤。

    不过一般都装有自动泄压装置。很多人都在提问,七氟丙烷药剂多长时间需要更换?就这个问题,我在网上找到了相关资料。此解答只作为参考,如有疑问,咨询一下德泰益业小陈。我个人认为,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充...

  • 小丑言舟

    消防气体灭火系统的七氟丙烷需要连接但输入单输出模块并且练级报警线和电源线才可以的,也就是需要报警2总线和电源24v线路四根线。

  • 陈小鱼Azuka

    七氟丙烷灭火系统有用量是按立方来算的哦,机房的灭火浓度一般是按8%的。如果是3米高左右的话用3个150L的柜式的就可以了,主要是看你这个机房的体积有多大!