  • 着谜春

    干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    所以是自己换不了的

  • 安小静life

    不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。

  • 天渊tw

    不需要充粉。常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。

  • 李SEOR

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 言身寸走之由

    干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助。

  • 草丛里犯了错

    你好,很高兴回答你的问题。

    换新的

  • 少女与猫时代

    干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。

    使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)

  • 这年头还信爱

    全新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,最多是两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。

  • 蝶澈璐

    灭火器更换干粉原则上是一年内,最多不超过两年。灭火器检查分为:月检和季检月检每月进行灭火器巡查,检查压力表指针是否在红、绿、黄三色的绿色区,用手托起灭火器估计重量基本符合规定值,如发现重量太轻,则应立即替换。季检1取下灭火器上下翻动几次,使粉筒内干粉抖松。2检查插锁有否生锈及可能发生拨不动情况,如有立即修理。3检查每个灭火器指针位置并抽取总数的10%测定重量,以验证压力表指针显示性能的正确性。并在所有灭火器上填写季检标识。