灭火器什么指标是正常使用

2022-05-28 16:10:55 220人阅读
灭火器什么指标是正常使用

8人参与回答

  • 蒹葭呓雨

    1、压力表上有三个区,绿区、红区、黄区2、绿区是压力正常;红区是压力不足;黄区是压力超大,要注意的。

  • 分份粉奋芬

    在绿色区域范围之内就是正常

  • 按纫强

    灭火器存放的条件:

    灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。

    存放注意事项:

    应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。

    拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。

    灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。

  • 广州最新换牌器

    绿色区域内正常,红色区域压力不足或无压力,黄色区域为超压,红色、黄色均为不正常。

  • 小小卷的大大卷

    看是哪种类型的灭火器,干粉灭火器上面是有有效期的,过期要加粉或者换粉什么的

  • 于心而论

    c原因:红色区域为压力不足,灭火效果不好,甚至喷不出来。黄色表示压力太高,有一定的危险性。绿区可以正常使用。压力在1。0和1。4之间为允许范围。偏离了就要从新换粉,从新加压。

  • 左艺网络科技

    当压力表指针指到绿色区域时说明灭火器正常。当压力表指针指到黄色区域时说明压力过大,容易发生危险。当压力表指针指到红色区域时 ,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用。注意事项:

    1、不得超出指示器的使用范围。

    2、压力表正常工作温度为-20℃~+55℃。

    3、安装在灭火剂为干粉的灭火器上,需安装过滤垫。

    4、灭火器压力指示器技术性能符合GB/T 4351-2005《手提式灭火器》对灭火器压力指示器的各项要求。

    5、安装时,需在专业人员的指导下进行。

  • 烙骨呀

    压力值正常的是绿色区域,压力值大约为1.2--1.5mpa之间。当灭火器压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,不能正常使用,需要更换。灭火器压力表指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,应送到专门的机构检测维修。灭火器压力表是判断灭火器是否能正常使用的重要指标,因此,要多多观察,定期检测维修。1、 灭火器一经开启,即使喷出不多,也必须按规定要求进行再充装再充装应由专业维修部门按制造厂规定的要求和方法进行,不得随便更改灭火剂的品种,重量和驱动气体压力。2、 灭火器经功能性检查发现存在问题的,必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。维修单位必须严格落实灭火器报废制度。灭火器每五年和每次再充装前要对其主要受压部件,如器头、筒体等应进行水压试验,合格者方可继续便用。试验后应及时干燥处理,并检查内壁,不应有明显锈蚀。水压试验不合格,不准用焊接等方法修复使用。3、 经维修部门修复的灭火器,应有消防监督部门认可的标记,并注以维修单位名称及维修日期。4、灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。5、 管理处必须加强对灭火器的日常管理和维护。要建立“灭火器台帐”,登记类型、配置数量、设置部位和维护管理的责任人;明确维护管理责任人的职责。