施工现场如何设置灭火器材
2022-05-28 16:08:28
327人阅读
施工现场如何设置灭火器材
3人参与回答
-
伊布拉丝莫维奇
施工现场应设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:1易燃易爆危险品存放及使用场所。2动火作业场所。3可燃材料存放、加工及使用场所。4厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。5其他具有火灾危险的场所。 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。建筑高度大于24m或单体体积超过30 000m3的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。施工现场的下列场所应配备临时应急照明:1自备发电机房及变配电房。2水泵房。3无天然采光的作业场所及疏散通道。4高度超过100m的在建工程的室内疏散通道。5发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。
-
悟馍
施工现场一般临时设施区的消防器材应如何配备?一般临时设施区,每100m2配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过 1200m2的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶【池】、消防砂箱等器材。
-
七幕晨
为了便于火场使用和安全,消火栓应沿施工道路两旁设置。消火栓距道路边不应大于2m,距房屋或临时暂设外墙不应小于5m,设地上消火栓距房屋外墙5m有困难时,可适当缩小距离,但最小不应小于1.5m。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答