消防监控模块怎么检测报告
8人参与回答
-
小川川的幸福
消防设备电源监控系统主有消防设备电源状态监控器和配套的各种类型的传感器组成。建筑物的消防安全很大程度上取决于消防设备的好坏,而消防设备能否正常工作又取决于供电电源的工作状态。一直以来,因消防设备电源失控造成消防设备失灵,致使火灾蔓延的事情屡有发生,特别是在社会供电紧张、设备质量不佳、安全意识淡薄的时期,这一问题更显得尤为突出。因此,如何从技防手段上实现对消防设备供电电源的实时监测,要受到足够的高度重视。
-
新月与乔巴绊
消防电源正常都是应该常有电压的,消防电源监控传感器有三相三线、三相四线和单相的几种,根据消防电源的规格选择,正常相线与相线之间应该有380V电压,相线与零线之间应该有220V电压,如果缺相或者电源中断等等,传感器是会报出故障的。
-
儒雅的枭鹰
消防电源监控需要电源线和信号线各2根的。消防设备电源状态监控器的安装设置可以参照《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)对火灾报警控制器的有关规定,安装要牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。引入监控器的电缆或导线,端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量;导线应绑扎成束;引入线穿线后,在进行管处应封堵;电缆芯线和所配导线的端部,均应表明编号,并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。监控器的接地,应牢固,并有明显标志。
-
粉爱Cindy
电气火灾监控系统老早就有这些3C认证了。
现在消防安全产品上市销售也是需要有3C的(特殊的也有,如目前没有相关规范的新型产品,因为没有检验标准,所以做不了3C)
-
胖妞小叮当
中国消防产品信息网可以查询的。
-
海绵宝宝受
com和no为常开触点,这个端子平时是有微弱检线电流的,它所控的负载线圈必须是通路的,否则会报故障。
-
苏小醒qyd
消防电源监控系统是根据电源设备编号进行编码的,具体接线需要根据具体设备来看的,可以参照厂家设备手册。
-
梦幻之星的未来
1硬件
各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。
其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好
安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)
电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修
2软件
商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格