自动灭火系统调试怎么计算
8人参与回答
-
巨蟹aideduo
【1】电源控制箱、柜、盘及型钢基础安装。
【2】控制开关安装。【3】配管、配线、电缆敷设及相应接线箱、盒安装,室内沿墙引下管计算。【4】电缆桥架、线槽的安装,支架、吊架制作与安装。【5】事故应急照明控制设备、应急照明器具的安装。【6】焊压接线端子安装。【7】水泵电动机检查接线及电动机调试。【8】接地装置系统安装及调试。【9】事故照明系统切换装置调试。【10】1kV以下送配电装置调试。【11】电缆、沟道、洞口防火涂料及堵口。
-
大老虫子
正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮都算点。消防火灾自动报警系统调试中点数是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总数量来确定。系统数量一般是根据现场有几台火灾报警控制器,如果只有一台火灾报警控制器那就是一个系统;如果有二台以上,而且没有联网,那就可以根据控制器的数量确定系统量。具体可参考定额中的说明。
-
爷是范儿
是输入模块(监视模块)地址码的点数来计的,输出模块(控制模块)的调试为水灭火系统控制装置调试。 定额说明:
一、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。
二、水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
-
水君Suicune
设备调试按设备算。例如:温度指示报警仪的报警点不另计。独立包括可独立的附件如阀位信号按一台设备计算。 连锁报警实验按发讯点有一点算一点。例如,压力开关,报警时算一点,如果消警也要从开关出信号同样算一点。
-
青山隐蝶
关于安装工程中水灭火系统控制装置调试的工程量计算规则 GB50500-2008的建设工程工程量清单计价规范的C.7.6条中明确工程量计算规则:按联动控制器点数以系统为单位来计算,即按设计图示数量计算(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统控制装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算)。
那么计算多线制、总线制联动控制器的点数就是核心了,关于这个点数,总线制“点”是指联动控制器所带的有控制模块(接口)的数量,控制模块是指仅能起控制作用输出控制信号的模块(接口),不同于报警模块。多线制“点”是指联动控制器所带联动设备的状态控制和状态显示的数量,如防火阀有关闭信号和关闭动作2个状态,应作为2个联动控制点;水流指示器、信号蝶阀、压力开关均为状态显示的1个点;送风阀、排烟阀、电梯、电动防火门也为2个点;防火卷帘门为3个点;消防水泵、排烟风机、送风机为4个点。
-
君者自高
根据设计图纸系统图、平面图一平面图为准,可计算出报警器所带点数。报警器所带点数是根据设计规范由生产厂家计算没个回路所带点数。
-
明月清湖
可参照《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-第4.4节调试、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007的调试相关条款。
细水雾灭火系统各生产厂家都与独立的控制柜,控制原理相同,但实现方式可能不同。可要求厂家安排技术员协助调试。
-
成小猫爱吃鱼
1,点数是根据信号线所接入的设备数量来定,正如你说包括感烟,感温探头,手报,声光等【模块不算】. 2,系统数量根据系统图,一般以单位工程为单位调试.