自动灭火系统多少度

2022-05-28 16:00:07 494人阅读
自动灭火系统多少度

6人参与回答

  • 赛懵懵疑

    一般动作温度都是68度,玻璃泡颜色是红色!!

  • 洋葱宝宝Vivi

    开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的喷头形式不同来命名的。

    闭式自动喷水灭火系统,由水源、管网、喷淋水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度,根据设定阈值启动,并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统。

    闭式自动喷水灭火系统,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。由感温原件、闭锁装置等构成,正常情况下喷头常闭,喷头后管网中充满消防水。当温度达到设定的阈值,感温元件脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统仅在温度达到设定阈值部位的喷头才会开启灭火,形象点--点式灭火。

    开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头一直处于常开状态,喷头可以直接喷水,喷头至阀门段无水,阀门一般为电动雨淋阀。火灾时,打开雨淋阀,消防水通过雨淋阀到喷头喷水灭火。因此雨淋阀后的喷头会一起喷水,形象点---区域灭火。

  • 陈学杭

    干粉灭火系统主要是通过氮气向整个系统提供压力使干粉喷出。

    因此,在这个系统中的密封材料主要要能保证气密性,现在无石棉材料在这方面做得比较出色,它比橡胶密封材料更耐老化。使用工况更广泛。

  • 只是需求而已

    消防喷淋头启动所需的温度一般为安装场所最高温度再加三十度,室内一般为68℃。如果在厨房等地方,动作温度需要高一点,93℃,阳光下的玻璃棚屋还要高点。所以你该明白了吧。

  • 姜姜姜沈小姜

    感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,喷淋泵会自动启动,供水灭火。火灾自动报警及消防联动控制系统:总体功能概述1.火灾自动报警及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥着重要作用:2.第一阶段(报警阶段):火灾初期,往往伴随着烟雾、高温等现象,通过安装在现场的火灾探测器、手动报警按钮,以自动或人为方式向监控中心传递火警信息,达到及早发现火情、通报火灾的目的;3.第二阶段(灭火阶段):通过控制器及现场接口模块,控制建筑物内的公共设备(如广播、电梯)和专用灭火设备(如排烟机、消防泵),有效实施救人、灭火,达到减少损失的目的。火灾自动报警系统1.现场由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由火灾报警控制器、CRT图形显示系统组成。2.火灾初期,探测器对火灾(如烟、温)参数及时响应,自动产生火灾报警信号;手动报警按钮通常安装在楼梯口、走廊等位置,当现场人员发现火情时,通过按下附近的手动报警按钮,可以人为方式产生火灾报警信号3.火灾显示盘通常安装在电梯前室或服务台处,当火灾报警控制器接收到火警信号后,及时把报警信号传送到失火区域的火灾显示盘上,在火灾显示盘处将显示报警的探测器编号及汉字提示等信息,同时发出“火警”声信号,以通知失火区域的人员。4.GST5000火灾报警控制器实时监视探测器、手动报警按钮等现场设备的工作状态,接收、显示和传递火灾报警信号,必要时可发出控制指令。5.声光讯响器通常安装在走廊、楼梯口处,当有火情发生时,声光讯响器发出区别于环境的声、光信号,提醒现场人员有火情发生。6.CRT图形显示系统似同于电子地图,通过CRT图形显示系统,可以更直观地确定火情所在位置,便于及早火情确认。消防联动控制系统:消防联动控制系统的功能1、控制及监视专用灭火设备。如消火栓系统、自动水喷淋系统以及防排烟系统等。2、控制及监视各类公共设备。如空调系统、电梯及照明电力等。3、指挥疏散系统等。如火警电话及消防广播控制等。消防联动系统消防联动系统消火栓系统自动喷水灭火系统气体灭火系统防排烟系统防火卷帘门系统消防通讯系统指挥疏散系统。室内消火栓系统消火栓箱内包括消火栓、水带、水枪,附近一般设置消火栓按钮,按下消火栓按钮,通知消防控制中心,消防控制中心可以手动启动消防泵,也可以在联动控制器自动允许的情况下自动启动消防泵。消防泵是室内消火栓系统中最重要的设备,控制启动一般具备3种方式:1.消防水泵房强电控制箱直接手动启动2.消火栓按钮直接联动强电控制箱直接启动3.通过火灾报警控制器远程控制消防联动系统自动喷水灭火系统就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。自动喷水灭火系统是目前世界上使用最广泛的固定式灭火系统,特别适用于高层建筑等火灾危险性较大的建筑物中,具备其它其它系统无法比拟的优点:安全可靠、经济实用、灭火控火率高。主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。湿式自动喷水灭火系统的组成及基本工作原理主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成基本工作原理:1、高温使喷头热敏元件动作2、水流指示器动作,信号传入报警控制器3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。自动喷水灭火系统的联动控制联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。干式自动喷水灭火系统在报警阀后的管道内充以压缩空气代替压力水,报警阀前仍充以压力水,以适应环境温度的要求。由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。适用于环境温度高于70度或低于4度的场所。预作用自动喷水灭火系统在干式的基础上增加一套火灾自动报警装置,具有双重控制作用,兼有湿式和干式的优点平时呈干式,火灾自动报警系统报警后联动电磁阀动作,管道充水将压缩空气排出,成为湿式系统,准备灭火,温度升高喷头动作洒水灭火。1.自动喷水灭火系统2.雨淋喷水灭火系统3.水幕系统4.水喷雾系统湿式自动喷水灭火系统的日常管理与维护1.每月对喷头进行一次外观检查2.每年对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求。消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常。每个季度对报警阀旁的放水试验法进行放水,验证供水能力及压力开关、水力警铃的报警功能,每两个月利用末端方水装置防水,试验水流指示器的报警功能火灾时的现场处置1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态2.查清喷水楼层和部位3.检查供水压力和水源,必要时启动消防水泵供水4.确认火灾被扑灭后,立即停止供水,以减小不必要的水渍损失5.检查火灾区域喷头,更换已经动作的喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常状态气体灭火系统1.以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。主要有卤代烷1211和1301灭火系统、二氧化碳灭火系统和蒸汽灭火系统卤代烷灭火剂主要考化学灭火机理,切断燃烧链式反应,效率高,低毒,残留物绝缘,不会损坏电子设备。2.二氧化碳灭火系统是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的程度。二氧化碳来源广泛、价格低廉,电绝缘性能号,清洁无污染。但是有窒息作用,一般用于无人场所。气体灭火系统的应用1.气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统和无管网灭火系统;在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。2.气体灭火系统的组成卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、容器阀、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成消防通讯系统消防广播系统消防广播系统是在出现火情时,用来指挥现场人员进行有秩序的灭火工作和人员疏散。消防广播系统包括:消控中心内的广播设备和现场广播喇叭两部分。广播设备包括:音源、话筒、前置、功放。当火警发生时,主机按照设定的程序启动紧急广播,控制器发出控制命令,使火灾层及上、下层自动切换只紧急播。消防电话系统主要包括电话主机、固定式电话分机、手提式电话分机、电话插孔等设备。

  • 葡萄女孩kimmy

    以下场所宜设置自动喷水灭火系统:【1】 除建筑设计防火规范》(GB50016--】另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。1】 不小于50 000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于 5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位。

    2】 占地面积大于1500m* 1 2 3 4 5 6或总建筑面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房。3】 占地面积大于1500平方米的木器厂房。4】 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。5】 高层乙、丙类厂房。

    6】 建筑面积大于500平方米的地下或半地下丙类厂房。【2】 除建筑设计防火规范》(GB50016--】另有规定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。1】 每座占地面积大于1000平方米的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库。

    注单层占地面积不大于2000平方米的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。2】 每座占地面积大于600平方米的火柴仓库。3】 邮政建筑内建筑面积大于500平方米的空邮袋库。4】 可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库。5】 设计温度高于01的高架冷库,设计温度高于0

    6】 总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库。7】 每座占地面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的其他单层或多层丙类物品仓库。【3】 除建筑设计防火规范》(GB 50016--】另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。

    1】 一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室。2】 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、 走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部。3】 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所。4】 建筑高度大于100m住宅建筑。

    【4】 除建筑设计防火规范》(GB 50016--】另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统。1】 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等。

    2】 任一层建筑面积大于1500平方米或总建筑面积大于3000平方米的展览、商店、餐饮和旅馆建筑,以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部。3】 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米的办公建筑等。4】 藏书量超过50万册的图书馆。

    5】 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500平方米的老年人建筑。6】 总建筑面积大于500平方米的地下或半地下商店。7】 设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300平方米的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外】。

    【5】 根据建筑设计防火规范》(GB 50016--】要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。【6】 下列部位宜设置水幕系统。

    1】 特等、甲等剧场,超过1500座位的其他等级的剧场, 超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口。2】 应设置防火墙等防火分隔而无法设置的局部开口部位。3】 需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。

    注舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗。【7】 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统。1】 火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑面积大于100平方米且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房。

    2】 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。3】 建筑面积大于60平方米或储存量大于2度的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库。4】 曰装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库。5】 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级剧场和超过 2000个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部。

    6】 建筑面积不小于400平方米的演播室,建筑面积不小于500平方米的电影摄影棚。【8】 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统。1】 单台容量在40MV o A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV 。 A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV 。

    A及以上的独立变电站油浸变压器。2】 飞机发动机试验台的试车部位。3】 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室。注设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室, 可采用细水雾灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。