厂房需要设置自动灭火系统吗

2022-05-28 15:58:54 116人阅读
厂房需要设置自动灭火系统吗

5人参与回答

  • 小竹达夫

    厂房设置了自动喷水灭火系统

    不能说明就已经进行了全保护

    自动喷水灭火系统有局限性

    无法做到扑灭所有的着火点

    只是起到部分灭火的效果

  • 小蛋糕的小海牛

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006:1下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:2每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);400平方的库房可以不设置自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

  • 古道边的老马

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

  • 乙匮敬

    酚醛泡沫塑料加工厂属于乙类厂房。高层乙、丙厂房和泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位,应设置自动灭火系统,如果是高层的话是需要设的

  • 怕狗狗的VIVI鼠

    甲类一般不需要,乙、丙类需要

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听