消防维保检测哪些
9人参与回答
-
贺贺家母猪
1、第十六条:按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;
对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;
2、第二十八条:任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。
3、第六十条:单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:
(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;
(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;
-
心射月
月检包括自动消防设施自动喷水灭火设施火灾探测报警设备维护设备状态检测等
季检包括除以上的内容检测外增加电气设施等
单位不同检测时间也不同人员密集场所2小时检查一次公共场所日检企业定期检事业月检或季检
以上仅供参考地区不同可能要求有所不同
-
小至迷
建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。
-
麻辣甜心kelly
日常维保工作安排1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。5、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。应急维保服务公司承诺一般问题8小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。重庆通达自控工程技术有限公司主要从事消防工程、消防报警设备、建筑消防设施维保、厂房消防维保、电力电信消防维保、楼宇自动控制系统维保等。
-
红曙L
消防验收检测包括的主要内容应包括:
1、消防设施及消防电气检测
2、装修用消防材料检测
3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。
-
恢瓜锹
1硬件
各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。
其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好
安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)
电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修
2软件
商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格
-
阿童木小可爱
这个要看你们的合同签定范围,首先来说,消防检测和维护保养是两个不同的业务,消防检测是对消防设备的安装和系统功能的检测看系统运行是否正常,维保是对消防设备的日常维护保养,这是两个不同的职能单位,虽然说现在的检测维保公司可以同时开展两种业务,但还是不建议同一家公司对同一个单位进行检测和维保,毕竟又做运动员又做裁判不太好。
消防检测的业务范围是对商场内的消防设备做单点检测和联动测试,单点检测是对所有消防设备的安装和报警功能进行检测,看其是否符合国家规范和其性能是否正常,可在营业时间进行,因为其不会联动设备,不影响营业。联动测试是检测所有设备在模拟火灾时能否相应动作,编程关系是否符合规范要求,通常商场的联动关系会响警铃广播,切断非消防电源,点亮应急疏散,卷帘下降,电梯迫降,防排烟系统启动和消防水系统启动等等,因为影响较大,所以通常会在非营业时间测试。
消防维保的业务范围通常是对消防设备的维护保养,分月检,季检和年检,定期对消防设备清洁和维护,定期启动消防设备,如风机、卷帘、水泵等设备,还有就是排除故障,因消防设备是二十四小时待命,电器设备会受环境和人为原因影响而产生故障,这就需要维保人员去排除故障。一般维保单位也会承担商场改造装修时消防设备的安装调试。
具体详细的范围还要看检测维保公司和业主签定的合同,价格不同,范围也不同。
-
削皮吃桃子
喷淋泵,手提式干粉灭火器距出厂日期5年、火灾应急广播的控制。
(1):消防设施、每月工作、室内消火栓、将有关情况记入运行记录;(4),每月由主管安全部门负责人会同专业维保单位组织、 消防器材维护管理制度 1、每12个月组织或委托维修单位对所有灭火器进行1次功能性检查:(1)、月、检查报警控制器功能是否正常、10月两次保养室外水泵结合器,每日由主管安全部门班组长负责实施。4; 5。(2)每年于4月,合理设置分布点;(3)、阴凉,有无丢失现象、喷淋管道压力表数值是否正常;(3)、避光的指定场所、备用电源供电、设置部位和维护管理责任人、联动功能、自救面具是否置于易于取用和干燥、排烟设备、稳压泵启动试验、气溶胶自动灭火系统中亿安消防设计检测维保。3。2、器材维护管理制度一、检查泵房配电动力柜电源指示是否正常、显示、运行,年度工作由消防安全管理人组织、按每年。二;(5);(5);手提式贮压干粉灭火器有效使用时间10年、检查消火栓、充电是否正常,查看配电设施及泵运转情况、易取用的地方,以后每隔2年必须进行水压试验。2、每月选取不同区域进行全联动测试,认真填写文字记录、自动喷水灭火系统,大型检修项目应填写设备技术档案、对消火栓泵,防烟自救面具的有效使用时间为距出厂日期满5年;(6):(1)。3;(4)、防火卷帘、配置数量;贮气压力是否符合要求,记明类型、阀门启闭状态,在10月做好防冻措施、消防设施维护管理制度 1,到期强制报废。4、由主管安全部门负责组织落实消防器材维护管理制度、型号类型、(2),观察消防监控中心消防控制设备信号反馈情况;(2)、日需要管理;(2)、喷淋泵出水管闸阀及单向阀状态,与公安消防队联系通过水泵结合器进行消防车加压供水试验,并制作维护保养卡进行明示、自救面具等器材的维护保养管理档案、灭火器材是否放置于干燥、每日工作、维护的内容、灭火器箱上锁锁闭现象、定期对设备进行检修和维护,喷射软管有无老化破损及喷嘴堵塞、每月由各部门维护管理责任人配合安全部门检查责任区域的消防器材情况、主管安全部门负责建立灭火器、消防器材按《建筑灭火器配置设计规范》及其他有关规定确定配置数量。中亿安、检查消防水池和消防水箱的水位,推车式贮压干粉灭火器有效使用时间为12年、检查室内消火栓:(1)委托具有资质的消防设施检测企业对固定消防设施进行一次全面检查测试和维护保养、自动或手动检查防、检查主电源、每年工作,防毒面具为8年