灭火器怎样换干粉

2022-05-28 15:52:50 322人阅读
灭火器怎样换干粉

9人参与回答

  • 追梦亡灵hit

    开启就坏掉了,看看灭火器压力,没问题的话用其他东西代换,胶丝等。现在灭火器重新充装了基本都用这玩意。

  • 兵贵神速zu

    一达到报废年限必须报废,水基型灭火器6年,干粉灭火器10年,洁净气体灭火器10年,二氧化碳灭火器12年。二有下列情况必须报废:1、筒体严重锈蚀或连接部位筒底严重锈蚀,2、筒体严重变形,3、筒体器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的,4、筒体器头的螺纹受损、失效的,5、筒体与器头非螺纹连接的灭火器,器头存在裂纹无泄压结构等缺陷的,6、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的,7、没有间歇配设机构的手提式灭火器,8、筒体为平底等结构不合理的灭火器,9、没有生产名称和出厂年月的,10、被火烧过的灭火器,11、按ga402的规定应予以报废的1211灭火器,12、不符合消防产品市场准入制度的,13、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。凡没达到报废条件的,可以到当地维修灭火器的企业进行维修。已达到报废条件的灭火器,在放清筒体内残余气体后再进行销毁。

  • 风雨大哥哥

    干粉灭火器要拿去厂家换药剂的,干粉灭火器里面的药剂具有一定的腐蚀性,接触到皮肤会对人体造成一定的伤害,建议您拿去厂家换

  • 知足常乐了

    理论上是充装氮气就可以了,但按要求,瓶体要进行多项测试,所以要把干粉倒出来重装。

  • 网络信息港网

    汉口发展大道振兴东路时尚公寓旁,武汉潮海伟业消防设备有限责任公司尤其擅长灭火器加压换粉。

    潮海伟业消防提示您:

    1、干粉灭火器药剂的主要成份是碳酸氢钠,即《小苏打》和磷酸氢二铵为主要原料。

    2、干粉灭火器适用温度在-23℃以上,超过-23℃时不正常灭火、使用或根本无法使用。

    3、干粉灭火器虽能用于A类火灾,但只能控火,而不能灭火,因此死灰容易复燃。

    4、干粉灭火器喷出为粉状,药剂喷射后遮住灭火人员的视线,严重影响灭火人员的呼吸而无法正常操作使用。

    5、干粉灭火器灭火喷射后现场一片狼籍,被喷射的物质难以清理,造成的经济损失较为严重。

    6、干粉灭火器若长期振动后药剂容易板结和容易受潮而无法使用。

  • 亲亲子然

    我猜你是不是要知道灭火器何时更换【维修)?1、定期检查灭火器,看是否损坏或到达报废年限(5-12年,分不同种类,常用的干粉灭火器是10年)2、对损坏的,到达报废年限的,提出更换要求,报单位领导审批后更换3、每年要对灭火器进行一次维修【维护保养),按上年度维护日期算,到期后报单位领导批准,到消防器材维修厂保养。

  • 快马烈酒

    干粉灭火器日常检查包括压力检查,在绿色区域正常,红色区域属于压力不足,必须重新重装,在黄色区域属于超压,超压不太严重的可以使用。更换日期按照要求是两年到期必须更换,但曾经公安部发过一个文件要求高危行业和消防安全重点单位使用的干粉灭火器一年一换,所以需不需要更换就看你们灭火器配备场所的性质了

  • 无悔想娘

    春种一粒粟,秋收万颗子。

    烽火连三月,家书抵万金。

    日出东南隅,照我秦氏楼。

    力尽不知热,但惜夏日长。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听