灭火器什么状态是合格的

2022-05-28 15:52:26 497人阅读
灭火器什么状态是合格的

9人参与回答

  • 深圳牌九搞假

    首先检查灭火器的状态,压力是否够标准。干粉灭火器,拔下保险销,用喷管对准火焰根部,压下把手就行;泡沫灭火器,拔下保险销,倒置灭火器,压下把手:二氧化碳灭火器跟干粉灭火器一样,但是注意不要直接用手接触喷口,容易冻伤!

  • 鹿迷顾熙晗

    灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。

  • 胡萝卜啊

    灭火器存放的条件:

    灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。灭火器应放置在干燥、无腐蚀气体的场所,不得火烤、曝晒或碰撞。

    存放注意事项:

    应经常检查灭火器内部压力,发现压力表指针低于绿线区应送维修部门修理。

    拆卸灭火器前应先旋松器头螺帽,待卸压后方可拆卸。

    灭火器的维修应由专业部门承担,在重新充装前应做水压试验。

  • 杏香满屋

    北京市消防局工作人员回答,当指针进入红色区域时,说明压力降低;指针进入黄色区域,则表明压力过高;指针停在绿色区域,说明灭火器的压力正常。

  • 红色蒲公英zty

    1、指在红色时表明已开启过或压力过低不能正常使用。2、指针在绿色位置时表明压力正常。3、指在黄色时表示压力过高,可能会造成喷射时间减少。黄区一般分为两种情况,一是灭火器超压但是还可以正常使用;二是灭火器干粉结块导致灭火器气压增高,所谓的结块就是干粉像水泥一样凝固。1、干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初起火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。2、泡沫灭火器适用范围:适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾。3、二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

  • 天渊tw

    灭火器上面顶部有个压力表,指针知道红区就是欠压了,不合格。指针指到绿区就是气压正常,合格。指针指到黄区就是过压,危险不合格。

  • 闹得我头疼

    1、灭火器的压力表指针在绿色颜色区域是正常的。

    2、在红色区域表示压力不足,需要充气。

    3、在黄色区域表示压力过大,有使用危险。

    4、灭火器使用方法:(1)使用前,先把灭火器摇动数次,使瓶内干粉松散。(2)拔下保险销,对准火焰根部压下压把喷射。(3)在灭火过程中,应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用。(4)灭火后防止复燃。

  • 吃辣条的小鱼人

    指示盘中绿色区域,除此范围都是不可用的。不论超过或低于此区域

  • 风中蓝雪人

    通常我们检查灭火器的时候主要看压力表,灭火器标准压力是1.2MPA(绿色区域中间黑杠处),1,如果指针在绿色区域和黄绿相接区域,说明灭火器是属于正常压力状态;2, 如果指针在红色区域的中间位置(有条黑色杠),说明灭火器瓶体里面没有气压了;3, 但是如果压力表指针式在红色区域但是在黑杠位置上面的,说明气压不足,但是瓶体内还是有一定气压的。4, 指针在黄色区域说明气压过高,如果不是超过黄色区域过高还是可以使用的,但是如果指针位置过高而且在灭火器瓶体比较破旧的情况下还是尽量不要使用。在1,3,4的状况下,请注意不要乱丢或者拆卸灭火器,很容易发生危险

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听