仓库适用什么灭火器

2022-05-28 15:50:43 240人阅读
仓库适用什么灭火器

7人参与回答

  • 只会爱GD

    手提式灭火器最大保护距离是15米-25米。如果说保护面积的话,就要分火灾场所的危险等级了,4KG干粉灭火器的灭火级别是2A55B。灭火器配置既要满足最大保护距离,也要满足最大保护面积,折中一下,20个平方配一个4KG足够了。

  • 豹JJ

    讨论一下1、按长40米、宽25米的仓库计算,最大保护距离20米,那就必须放4个点。为什么是4个点呢,画圆算的话,保护距离是20,灭火器放在长边的中间,宽边的中间,一个点就行了吧(半径都不超过20)2、个人觉得,如果总的灭火级别是7A的话,中间设一个点,放3个灭火器就行了(因为你提供的灭火器是3A的);当然这样做不是太方便取用,可考虑设两个点,设在宽边的中点、长边的尽头处,每处各放2个灭火器就行了。

  • 海倒过来是天l

    化学品仓库的灭火器一般为:干粉灭火器和泡沫灭火器1、干粉储压式灭火器(手提式)是以氮气为动力,将筒体内干粉压出。适宜于扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾。它能抑制燃烧的连锁反映而灭火。也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能)。有的还能扑救固体火灾。2、泡沫灭火器,目前主要是化学泡沫,将来要发展空气泡沫,泡沫能覆盖在燃烧物的表面,防止空气进入。它最适宜扑救液体火灾,不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾(如:醇、酯、醚、酮等物质)和电器火灾。

  • 大脑袋是金牛座

    灭火器按所充装的灭火剂可分为泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、清水灭火器、卤代烷灭火器等。灭火器按其移动方式可分为手提式灭火器和推车式灭火器。主要的用途都是用来灭火,但不同灭火器适用的范围和场合不同,具体如下:1、二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。2、简易式灭火器适用于家庭使用,容易扑救液化石油气灶及钢瓶上角阀,或煤气灶等处的初起火灾,也能扑救火锅起火和废纸篓等固体可燃物燃烧的火灾。简易式空气泡沫适用于油锅、煤油炉、油灯和蜡烛等引起的初起火灾,也能对固体可燃物燃烧的火进行扑救。3、扑救A类火灾应选用水型、泡沫、干粉、卤代烷等灭火器。4、扑救B类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳等,扑救水溶性B类火灾不得选用化学泡沫灭火器。5、扑救C类火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。6、扑救D类火灾应选用专用干粉灭火器。扩展资料二氧化碳灭火剂其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 穿靴子的兔宝儿

    干粉灭火器,因为超市大多适合干粉灭火器,如果用泡沫灭火器对没有损坏的商品有破坏

  • 庄盛美奈子home

    放多少个灭火器与仓库等2113级有关,若是52613A类仓库4102,需要4个,1A类仓库,2个就可以。 GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计1653规范》6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。 灭火器的配置基准值实际上是以A类和B类灭火级别值为根据而制定的。当然,这也符合大多数火灾是A类和B类火灾的客观事实。

  • 在飞的兔子地盘

    如是灭火器一般应选用ABC干粉灭火器。当然水是较好的灭火剂,所以粮食仓库区应当设置消火栓等基本的消防设施。