磷酸铵盐干粉灭火器适用于什么类火灾场所

2022-05-28 15:40:32 351人阅读
磷酸铵盐干粉灭火器适用于什么类火灾场所

3人参与回答

  • 德信聪

    按照GB50140-2005规定,将火灾分为5类场所: A类:固体物质火灾 B类:液体火灾或可溶化固体物质火灾; C类:气体火灾; D类:金属火灾; E类带电火灾:物体带电燃烧的火灾。

    磷酸铵盐干粉灭火器适用于A、B、C、E类火灾; 碳酸氢钠干粉灭火其适用于B、C、E类火灾; 因为每具灭火器在出厂时都在罐体上印刷了灭火器的详细信息,比如药剂成分、适用火场类型、级别等等,这些信息是不可以更改的。灭火器年审维修和重新充装只能充装与罐体信息相同的药剂干粉,不可以换用,磷酸铵盐和碳酸氢钠药剂不相容,所以在同一个类型的场所,不建议将这2种类型灭火器混合放置,否则救火时会失效。参考GB50140-2005附录E表E:不相容的灭火剂举例: 磷酸铵盐-碳酸氢钠、碳酸氢钾不相容; 碳酸氢钠、碳酸氢钾-蛋白泡沫不相容; 蛋白泡沫、氟蛋白泡沫-水成膜泡沫不相容;

  • 大萌kk

    干粉灭火器适用范围:碳酸氢钠干粉灭火器适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾;磷酸铵盐干粉灭火器除可用于上述几类火灾外,还可扑救固体类物质的初起火灾。但都不能扑救金属燃烧火灾。干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时,应对准火焰要部扫射,如果被扑救的液体火灾呈流淌燃烧时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射,直至把火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器内燃烧,使用者应对准火焰根部左右晃动扫射,使喷射出的干粉流覆盖整个容器开口表面;当火焰被赶出容器时,使用者仍应继续喷射,直至将火焰全部扑灭。在扑救容器内可燃液体火灾时,应注意不能将喷嘴直接对准液面喷射,防止喷流的冲击力使可燃液体溅出而扩大火势,造成灭火困难。如果当可燃液体在金属容器中燃烧时间过长,容器的壁温已高于扑救可燃液体的自燃点,此时极易造成灭火后再复燃的现象,若与泡沫类灭火器联用,则灭火效果更佳。扩展资料:二氧化碳灭火器适用范围:二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初期火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 月夜湘竹

    因为碳酸氢钠无粘性,无法形成焦液隔断氧气,只可控火,不可灭火。而磷酸铵盐烧了后会形成一层糊糊,可隔断氧气,使火熄灭。