邓超啦
从外观上一般信号线细,电源线粗,还有破线后用电笔或万用表测试一下。
就是了。
-
艾禾萍
关掉主机,把回路线并在一起,用万用表的红表笔放在回路线上,黑表笔接到在地线上,规范要求达到20m以上,实际施工中可能达不到(施工质量好的就可以,我见过很多工地都在20m以上),但是一般来说不要低于4m,也可以用摇表测量,比用万用表准确,但是用摇表测量线路上最好不要挂设备,尤其是前端探测类设备,像烟感温感这些探头,因为摇表瞬间产生的电压很高,操作不慎很容易将线路中的负载击穿损坏。
-
近视眼的小狼
不要用兆欧表,因为兆欧表是高电压自发电设备,虽然电流很小,但是如果回路中设备很少线路就阻抗很大,这样是有可能损毁设备的。用万用表的欧姆(符号是Ω)档的2K档测大于1200就可以了,数字表的话大于2K会显示1。