消防检测机构如何检测

2022-05-28 15:31:04 411人阅读
消防检测机构如何检测

9人参与回答

  • 麦麦颊

    检测应按照下列工作程序进行:

    一、受检单位申报检测时,须向检测机构提供有关图纸和技术资料。

    二、检测机构受理检测申请,安排检测日期。

    三、检测中使用的检测仪器必须经过国家法定计算单位检定合格,在用和停用检测仪器状态有明显标识,检测人员严格按操作规程使用,保证检测数据真实可靠。

    四、检测前,受检单位应组织好各受检系统的油罐技术人员进行系统情况介绍,检测中,必须有受检单位有关负责人和技术员在现场,配合检测人员工作。

    五、检测工作结束,主检员应向受检单位通报检测情况,对有争议的项目,主检员可决定当时复检。

    六、主检员组织检测员根据个系统检测的原始记录,严肃认真、实事求是地客观编写《检测报告》,经检测机构负责人审核批准,签发《检测报告》。检测报告中应包括以下信息:标题,检测单位名称和地址,检测地点,检测报告的唯一性标识(如序号)和每页及总页数的标识,受检方的名称和地址,对受检项目的说明,受检项目的特性和状态,接受和检测日期,使用的检测方法和仪器或非标准检测方法的说明,抽样检测比例和程序,检测环境情况描述,对检测结果比如表格、图和照片等加以数名,对无效的检测结果要有证明,报告内容负责人员的签字、职务以及签发日期,做出检测结果即时有效性和未经检测单位批准不得复制报告的声明。

    七、受检单位领取《检测报告》报消防监督机构备案,有关资料及原始记录由检测机构存档。

  • 大名鼎鼎toy

    主要是做自动消防设施的检测,在消防验收之前提供这些设施的安装合格证明。

  • 水面清圆圆

    一.资料准备1、 消防设计审核意见书;2、消防验收意见书;3、消防安全管理制度;4、灭火疏散预案;5、其它需要说明的材料图纸二.验收组织设计,监理.施工单位三.验收配合1.按专业分工人员【水、电、通风、主控室、水泵房】2.工俱准备【对讲机、电工工俱、探照灯、梯、手报钥匙、卷帘门钥匙、消防电梯钥匙、排烟阀复位工俱、水枪、压力表等】3.应急广播通知录音.4.柴油发电机试机准备四.验收总结五.现场清理及消防系统复位。检测站负责对消防安装建设公司用的材料、设备等进行检测。如有资质还可以进行消防安装检测。

  • 农夫果园园长

    一、通过关闭消防管网主管干阀门,确认漏水段,观察地面确认漏点。确认阀门能关闭完全,根据我们的经验,国内的阀门,特别是安装了1,2年后的阀门,70%以上都很难关死,阀门能关闭了,就能确认漏水的大概区域,仔细查看本区域管道上方的地面状态,有没有下陷,特别湿润,旁边的下水道有没有稳定的清水。这个漏水检测方法适合普通大众,技术含量不高,但很难精确定位漏水点,开挖面积较大,也容易造成误开挖。二、使用专业的听音检漏仪这个一般只有专业的探漏公司才配备的专业仪器了,听音杆和听漏仪殊途同归,经验丰富的探漏人员使用它们就能精确定位部分漏点,埋深在1.5米左右,漏水量不是很大的情况下也能发挥作用。 三、安静的时候听声音凌晨2点,夜深人静,周围非常安静的时候,跟着管道慢慢走,如果漏水量很大的话,就有一定的概率能听到漏水的声音。

  • 十一月的肖萧邦

    消防设施维护保养检测机构三级资质应当具备下列条件: (一)企业法人资格; (二)维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求,且建筑面积一百平方米以上; (三)与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施; (四)注册消防工程师一人以上,具有灭火器维修技能的人员五人以上; (五)健全的质量管理制度; (六)法律、行政法规规定的其他条件。

  • 赵小度

    跟其他工程比较消防比较特殊,消防属于消防队验收。材料也不需要送质检站检测,有专门的消防质量检查中心检测。所以不需要多理睬质检站

  • 陈jing仪

    我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。

  • 庭院秋桐

    消防检测是指对消防设施的各类参数进行检测,委托检测是委托检测机构进行检测,一个是检测内容一个是检测类型,根本就不是一个意思,何来区别之说。

  • 阿童木小可爱

    消防验收检测包括的主要内容应包括:

    1、消防设施及消防电气检测

    2、装修用消防材料检测

    3、高层建筑消防给水管网供水能力检测报告。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题