柴油发电机房可以设喷淋灭火吗

2022-05-28 15:30:16 161人阅读
柴油发电机房可以设喷淋灭火吗

7人参与回答

  • 神一样的猪哥

    可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条:室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。

  • 令狐丁宇航

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-

    5.4.13当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

  • 火之意志lh

    发电机房采用水喷雾灭火的是专用喷头,叫什么离心喷雾喷头吧,记不清了

  • 个性专属问答浩

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 扔唇诿

    30千瓦发电机组机房的消防注意事项有以下六项:

    1、柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。

    2、高层建筑内,柴油发电机房内应设置储油间,其总储油量不应超过8.00h的需要量,或日用油箱容积不大于1m3。储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。

    3、柴油发电机房布置在非高层建筑物内时,柴油发电机房及日用油箱间耐火等级为一级。

    4、应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统。

    5、柴油发电机房和控制间的照明支线应接在消防配电的回路上。

    6、机房内必须配备消防器材。

  • 晕死了晕晕晕

    柴油发电机房的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好消防措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用;灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。以上这些安全消防措施才能确保作业安全和人身安全,防止意外事故带来不必要的损失。当然,这些细节还必须大家能够在机房设置时重视到。

  • 小墨风

    (1)需要。

    原因:(1)储油间温度若是过高容易引起燃烧,建议在发电机房装置降温冷却雾化喷头。(2)降温冷却雾化喷头可以降低发电机房内的温度,可达降低温度在:3℃到9℃之间。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听