灭火器箱子有什么要求
7人参与回答
-
我是lucy嘻嘻嘻
灭火器配置完成后,必须经消防验收合格后方可投入适用。灭火器的验收一般验收检查以下内容:
1、对灭火器配置的类型(什么灭火器,是否符合配置场所的灭火要求)、规格(干粉应是多少公斤,清水、二氧化碳应是多少升)、灭火级别(对干粉灭火器灭火级别应是多少A、多少B)和配置数量(这个场所应配置多少具,一个配置点不得少于2具不得多于5具)应符合建筑灭火器设计时的设计要求。
2、灭火器的保护距离验收,主要看灭火器的配置是否满足场所任何保护点都在灭火器的保护范围内。
3、灭火器的产品质量验收,主要是对灭火器进行现场直观检查,查看有无缺陷,查看灭火器的有关质量证书。
4、验收灭火器设置位置是否符合要求,主要看灭火器附近有无障碍物,灭火器取用是否方便,是否影响人员安全疏散。
5、验收灭火器的摆放是否符合规范要求,主要看灭火器设置点是否干燥、卫生,灭火器设置场所的温度是否超出灭火器的适用温度等。
6、对放置灭火器的灭火器箱、托架和挂钩的验收,主要看能否方便轻松的把灭火器拿下来,灭火器箱的顶部、底部与地面的距离是否满足规范要求等。
我的回答就这么多,希望对你有所帮助,具体验收以消防队验收的情况为准。
-
烈火燃烧jie
灭火器箱外表面应为大红色,正面上醒目标注中文“灭火器箱”和英文“Fire Extinguisher Box”字样,字色为白色,箱门采用玻璃时,字色为红色。灭火器箱的外形尺寸应符合我国公共安全行业标准GA 139--1996《灭火器箱》的规定。
-
何武sber
1灭火器箱应有出厂合格证和型式检验报告;
2灭火器箱外观应无明显缺陷和机械损伤;
3灭火器箱应开启灵活。
检查数量:全数检查。
检查办法:观察检查,资料检查。
-
一米之遥楼外楼
1)灭火器箱按放置型式可分为:a】置地型;b】嵌墙型。
置地式分为地二箱,地四箱
2 )灭火器箱按开启方式可分为:a】开门式;b】翻盖式。
-
爱学习萌萌哒
没有规定,可以放灭火器箱里也可以挂墙上的,但规定,灭火器离地高度不宜小于0.08M,其顶部离地面高度不应大于1.5M。
-
车攻略
一般一个灭火器箱里装两个灭火器,算是一组~ 也可以不放置灭火器箱,但是两具灭火器应该成组布置。
-
依瞪兹
首先,灭火器箱上装玻璃的不多,一般是消火栓箱有玻璃,也有一种大的消火栓箱可以放灭火器的
要有明确的标示(如119,消火栓箱,公司名称等等),一般防火防水大市场卖的话也就20元左右
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答