干粉灭火器罐体多久报废
9人参与回答
-
无就是欢喜切丫
灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。
-
碎雪子
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
新ok组合
不同的灭火器的瓶体使用年限不同,强制报废期限如下:水基型的-6年干粉的-10年洁净气体的-10年二氧化碳的-12年
-
骆娜娜
干粉灭火器的10年有效期,强制报废年限是10年。 干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为 1到 2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。
-
链蘸舱
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。
-
开到荼蘼canna
干粉灭火器,出厂5年后第一次更换,这以后每2年换一次,10年报废。二氧化碳的,更换周期和干粉的一样,不过是12年报废。
另外,更换,需要找有资质的单位。
国家标准,《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008,未尽事宜,以此标准为准。
-
扫千军独求败
干粉灭火器有效期限包含两个方面,一个是筒体一个是灭火剂。
按照国家相关规定,干粉灭火器强制报废年限为十年,就是干粉灭火器筒体有效期十年。
另一个方面干粉灭火剂,按照国家建筑灭火相关规定,常温保存干粉灭火剂有效期五年。但按照消防安全管理规定,干粉灭火剂一至二年更新一次。维修单位更新时都有年检标签,干粉灭火器十年有效期内,每隔一至二年都需要重新充装干粉灭火剂,这两方面有效期都是指灭火器出厂日开始计算的。
-
杨慌慌哒
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
柳暗X花明
您好,51安居为您服务。
干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是干粉灭火器筒体的有效期为10年;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有有效期,按照国家建筑灭火相关规定:在正常环境温度下储存,干粉灭火剂的有效期是5年。但一般来说干粉灭火剂的更换期为 1到 2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
如有疑问,欢迎向51安居提问。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答