    消防故障线路的检查方法:

    1、首先分清楚什么是信号总线与电源总线。信号总线是信号传输的,电源总线是给模块、声光等设备供电的。

    2、检查线路。所有线路的对地电阻值应大于20兆欧以上(规范要求),实际阻值最小也应在2兆欧以上。如果达不到,就要根据图纸分段查看。检查出电路问题。有时需要将回路上的设备全部摘除检查线路,因为有的损坏设备可能导致线路阻值过低。

    3、检查设备。线路没问题,那就是设备问题。首先看回路板,再看隔离模块,最后是未端设备,可以单个测试(直接接在回路上)。

  • 西方政治制

    确保线路不带电,将一端两根线并头,在另一端测试,将表盘拨到二极管/蜂鸣档,蜂鸣则通,同样方法将一端接触线路,另一端接触预埋线盒,消防管道,钢筋,桥架接地线等,蜂鸣则接地接地阻值将表盘拨至兆欧档,先使用最大档位测试,若无显示,则绝缘性良好,如果有数字波动,则绝缘性能不够良好,根据显示数字再选择合适档位测量,一般要求对地阻值大于20兆欧,正常线路使用普通万用表应当为无限大,也就是不显示数字,极端条件对地阻值1.5~2兆欧也能正常工作,但为了长久打算建议检查线路!万用表测测量两根线之间阻值首先确保两线未带电,未挂设备,使用兆欧档测量,正常情况同样为无限大,也就是表中不显示数字兆欧档显示数字为0000则说明选取测试两点为连通状态,测量前先将两表针接触确认万用表是否在正常工作状态兆欧档

  • 来年春雨

    按系统电路,分区分段进行排查,通过测量线间电阻或对地电阻,判断故障所在区段。

    通常采取对半排查的方法。

  • 守望者的无名指

    我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。

  • 初学着ya

    用电笔将信号线从主机上拆开,顺便知道信号线有没有串进220V交流电,然后直接用万用表电阻档检查信号线间是否电阻为零,信号线对接地电阻是否为零。如果信号线间电阻为零,则分段拆开探头底座线进行检查,直到查找到短路接点为止,同样对地短路也要分段检查,取中间探头,再向短路方向取中间点测线,直到找到短路点。一般用万用表测短路声音就可以了,这样比较快速。

  • 坝上的紫罗兰

    1,使用摇表或万用表进行检测,摇表适合距离较长(1500米以上)的线检测,万用表适合距离较近的线路检测。

    2,一般短路故障点可以通过检测阻抗,判定短路点大概位置,短路点距离越近线阻抗会越来越小。

    3,开路点可以使用分阶段排除法解决开路问题,随着分段排除的进行,故障检测人员会逐步接近开路故障点。