对带电的电气设备用什么灭火器

2022-05-28 15:05:23 381人阅读
对带电的电气设备用什么灭火器

7人参与回答

  • 无限in迷

    您好!

    二氧化碳、四氯化碳和干粉灭火器均可。

    电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。干粉灭火器----它综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。

    注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

    如有疑问,欢迎提问。

  • 恶魔之魂X

    在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:

    1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。

    2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

  • 耸参勇啪凡繁偷

    推荐使用干粉灭火器。

    泡沫灭火器的应用范围已经明确不能用于E类(带电)设备的扑救,对于发动机电路而言是有损的,所以不能使用。

    干冰灭火器在喷出的时候是低温二氧化碳,温度为-78.5℃,虽然说使用范围允许扑救低电压电气设备,但这样的温度直接喷射在高温的发动机表面容易因为急剧温度变化造成发动机体的骤缩,从而产生裂纹或直接炸裂。造成不必要的经济损失。

  • 高高cher

    应选用二氧化碳灭火器,二氧化碳灭火器适用于扑救各种可燃液体和可燃气体的初起火灾。以及带电设备和精密电子仪器、贵重设备的火灾。但不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。 在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

  • 啊嘟嘟sasa

    干粉灭火器和二氧化碳灭火器可以用来扑灭低压电器火灾,水基型灭火器不能用来扑灭电气火灾。电器或线路着火时----要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。

  • 极限SNAKE

    您好。遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的设备以及发电机、电动机等应使用干粉灭火器、二氧化碳式、1211灭火器灭火;对油开关、变压器【已隔离电源】可使用干粉灭火器,1211灭火器,不得已时可用干砂灭火。如有疑问,欢迎提问。

  • 爱小白的扑

    只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

    图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。

    图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V