  • 拉拉啦啦啦爱度

    1.按照规定,灭火器出厂时是有3c认证的,再次充装不需要再认证。

    2.灭火器的维修、再充装需要有资质的专门机构进行处理,并且铭牌上要标明日期、充装量等重要信息。

  • 还是懒人一个

    灭火器安装规定1.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁。2.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点。且不得影响安全疏散。3.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。5.灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施。6.灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。7.一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具。8.每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。9.当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。扩展资料有下列情况之一的灭火器应报废:1.筒体严重锈蚀,(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2.筒体明显变形,机械损伤严重;3.器头存在裂纹,、无泄压机构;4.筒体为平底等结构不合理;5. 没有间歇喷射机构的手提式;6. 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;8. 被火烧过。

  • 教育科研爱好者

    字目表示灭火的类别,A:可燃液体B:可燃气体C:可燃固体D:金属火灾,E:带电火灾数字标示灭火级别,或者说灭火器的灭火能力,系采用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试模型的火来确定的。目前世界各国现行国家标准仅有二类灭火级别,即A和B。 IA、1B是灭火器扑救A类火灾、B类火灾的最低灭火级别,也是灭火级别的基本单位值。我国现行标准系列规格灭火器的灭火级别有3A、5A、8A、 13A、21A……55A等和1B、2B、3B、4B、5B…120B等二个系列。分别标记在相应规格灭火器铭牌上。运用灭火级别进行灭火器配置设计计算是当代世界上各工业发达国家普遍采用的先进、科学方法,也符合灭火战斗必须注重灭火能力的消防实战需要。

  • 天渊tw

    这铭?牌?得?在?喷?嘴?的?背?面?,若?果?喷?嘴?在?左?,铭?牌?在?右?。

  • 宿昂雄传奇

    A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

    B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。

    C类火灾为带电电气设备火灾。

    D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。

  • 阿布布阿力力

    你最少要有检验的单位和时间及合格的字样。国家规定干粉灭火器出厂五年要检修,每检修后的有效期是二年,连续检修三次就要报废了。就是说使用寿命是10年。

  • 邓超啦

    灭火器铭牌上的应有内容:维修单位的名称; 维修许可证编号; 筒体水压试验压力值MPa; 维修的年、月。

  • 月夜湘竹

    1、所有灭火器均应要标准使用方法。2、依据:中华人民共和国国家标准GB4351.1-2005 《手提式灭火器第l部分性能和结构要求》 9标志和颜色------ 9.2灭火器应有铭牌贴在筒体上或印刷在筒体上,并应包括下列内容: ------ j】灭火器的使用方法,包括--------