发电机房能用喷淋灭火吗

2022-05-28 14:55:48 203人阅读
发电机房能用喷淋灭火吗

4人参与回答

  • 梦小仙olivia

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 冰风吹云散

    根据《建筑设计防火规范》GB50016-

    5.4.13当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。

  • 忧伤的么么哒

    可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条:室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。

  • 仙帝流芒

    可以通过,可参考《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003第3.5.7条: 室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音象库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间,并应避免在生产设备上方通过。 规范里没有说柴油发电机房不能穿越。 我见到采用传动管控制闭式喷头设置在柴油发电机房的水喷雾灭火系统。