怎么看灭火器到期

2022-05-28 14:52:44 237人阅读
怎么看灭火器到期

8人参与回答

  • 疯狂的暗风

    灭火器瓶体的生产日期是瓶体上面的钢印,二氧化碳灭火器在瓶体肩部, 干粉和水基型灭火器在瓶体底部的底座外圈。

  • 粮河矢

    每具灭火器的筒体上都有生产日期和有效期。观看有效期即可知道灭火器是否过期。 灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

  • 庆阳大郎

    鉴别灭火器是否在效期内主要看指针是否在绿黄区,在红区就不行了。。

  • 大头哇呀

    一楼答的有道理.一般情况下就看灭火器的压力表来判断的. 那个压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出.已经失效. 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉,使用指示指在绿色区。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区.表示压力正常,可以正常使用. 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉.但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 所以,从【图有点模糊】图上看,有点过压了,判断可能是干粉不足造成的最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

  • 阳光假期Ryan

    过期的灭火器如果是药剂过期或气压不足,应立即送到灭火器维修公司进行维修;如果是灭火器的筒体达到使用最高年限,则应对过期的灭火器进行报废处理,重新购买新的灭火器。

  • 尾焕非

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

  • 未然念然

    灭火器过期不是看压力表来规定的,灭火器是一年一检修,这是消防局的规定。灭火器压力表分为红区,绿区,黄区;红区是灭火器压力不足,绿区是可以正常使用,一般指针指在黄区分两种情况,一是灭火器灭火器超压,但可以正常使用,而且还可以延长喷粉时间;二是灭火器里的干粉结块所谓的结块就像水泥凝固一样喷不出干粉。

  • 一条木V

    1、检查瓶体、外观是否有变形、腐蚀现象;2、灭火器阀及喷管部件是否完好;3、二氧化碳灭火器校验以称重为准,根据记录重量核定是否欠压主要还是看重量。二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听