    二氧化碳灭火器的原理:主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。1、二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。2、二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 恬淡的视角

    二氧化碳灭火器的维修操作规程

    一、外观检查

    灭火器在维修前,首先应按照灭火器维修技术要求,对灭火器进行外观检查。检查中发现使用年限超12年以及桶底出现锈蚀严重及漆皮脱落的灭火器,不予维修,做以永久性标记并填写报废单。

    二、卸压

    将外观检查合格的灭火器进行卸压。首先应打开灭火器阀体上的操作机构,放掉其内部压力。

    三、解体

    将卸压过的灭火器进行拆卸。拆卸时将灭火器安装在专用夹具上,用专用扳手卸下灭火器的器头。用清水将灭火器的器头和桶体进行清洗。

    四、分体进行维修

    将器头总线全部拆卸,清理器头内部。用压缩空气将虹吸管内部清洗干净,保证气瓶畅通无阻。更换密封圈、芯,更换保险片。检查顶杆、弹簧是否完好,然后进行水压试验。

    五、水压试验

    将清洗过的桶体注满水,水温不能低于5C°清水后,安装在水压试验台上,然后启动试压泵,反复升压、卸压几次,排除水中的气体,再将压力缓慢均匀的升至灭火器维修技术要求中水压试验应达到的压力值即:22.5MPA,稳定保持一分钟,注意观察不得有泄露和宏观变形。水压试验后,应填写水压试验记录,对有泄露或宏观变形的灭火器应予报废。并填写报废单,并在桶体上做永久性标记。

    六、烘干处理

    将水压试验合格的桶体放尽水份,倒置于烘干设备中,烘干设备不得超过100 C°。以防漆皮脱落,待桶体内部彻底干燥后,从烘干设备中取出,准备组装。

    七、灭火器的组装

    将修理好的灭火器的器头与经过烘干的桶体连接处涂性质稳定的密封填料,连接后应留有3-4条螺纹各连接处应密封良好,准备充装二氧化碳灭火剂。

    八、灭火剂的充装

    将组装好的灭火器的器头出口处与灌充机控制台连接好,打开阀门的操作机构进行二氧化碳的充装,其充装量必须符合规定。相应规格基础上减去0.5所得值。灭火器充装误差不变。

    九、气密试验

    将充装好的灭火器直立放置在50 C°-55 C°的清水中,水面应高于灭火器顶端50mm以上,保持60分钟、并注意观察有无泄露气泡。

    十、出厂检验

    将维修合格后的灭火器安装喷射管,装上保险销打好铅封,外表擦净。最后贴上北京消防局印制的标有灭火器维修时间,检验号的维修合格证、准备出厂。

  • 钥咕送

    TP22.5、WP15、V40.4、S5.7分别表示:水压试验压力、公称工作压力,MPa、实际容积、瓶体设计壁厚,mm。

  • 爷是范儿

    一:常见的气瓶阀出口螺纹规格与密封形式

    1、管螺纹G5/8。

    这种螺纹是国标氧气、二氧化碳气瓶阀出口螺纹。如普莱克斯,铁锚和部分灭火器瓶就用这种螺纹。利用内部60度锥面密封,不需密封圈。

    2、公制圆柱细牙螺纹 M22*1.5

    来自广州的100元左右的3L钢瓶多是这种螺纹,有些灭火器也是这种螺纹,老关所说的通驰瓶估计也是这种。平面密封,必须在端面加装平密封圈。图如下:(没找到标准图,这是按我自己的瓶子测绘的,可能不很标准)

    3、惠氏细牙螺纹 W21.8-14

    有少量进口瓶和部分灭火器瓶是这种螺纹。也是平面密封,必须在端面加装平密封圈。

  • 者行舟

    适用于扑救各种易燃液体和固体物质火灾。不能扑救?铝、钠、钾、镁、锂、锑、镉、铀、钚等金属及氢化物的火灾,也不能扑救在惰性伸质中自身供氧的物质。

    使用方法:先拔出保险销,再压合压把,将喷嘴对准火焰根部喷射。?

    注意事项:使用时要尽量防止皮肤因直接接触喷筒和喷射胶管而造成冻伤。扑救电器火灾时,

    如果电压超过600伏,切记要先切断电源后再灭火。

    应用范围:适用于a、b、c类火灾,不适用于金属火灾。扑救棉麻、纺织品火灾时,应注意防止复燃。由于二氧化碳灭火器灭火后不留痕迹,因此适宜扑救家用电器火灾。