灭火器出现什么情况需要更换

2022-05-28 14:50:48 442人阅读
灭火器出现什么情况需要更换

6人参与回答

  • 橙色大猫CC

    灭火器究竟多久需要更换?

    怎样才能知道灭火器是否正常?

    莫着急

    今天给大家科普一下

    根据规范要求

    水基型灭火器有效期三年

    干粉灭火器有效期五年

    有效期满后

    需要每年重新充粉

    或更换新的

  • 唇上春树

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

  • 摩羯Candace

    两种情况啊:

    1、过期了,这个就不用多说了吧。

    2、虽然没有过期,但是指针偏向了红色区域,说明压力泄漏了,无法满足喷射距离的要求了。

  • 剪刀手凯文

    根淼消防提醒您,在日常家庭生活中,要注意预防火灾的发生。

    1、树立消防意识,了解消防知识,消除家庭中的消防隐患。

    2、注意厨房防火,不要在厨房堆放过多易燃易爆物品,不要在厨房抽烟。

    3、厨房使用后及时关闭燃气阀门,保证没有火种。

    4、注意用电安全,定期检查家中线路,及时更换有隐患的设备。

    5、家中常备灭火器,可能不常用到。但关键时刻可以救命。

    6、发生火灾保持冷静,及时拨打火警电话“119”,在电话中交代清楚起火地点,火灾情况,起火原因,问清楚消防队员到达的时间。

    7、如果火势小,把握好灭火时机,防止火情扩大。如果火势过大,及时逃离,保护好自己。

    8、保证家中的逃生通道通畅,以免发生火灾逃生时受阻。

  • 豹JJ

    灭火器有下列情况之一者,必须报废。

    筒体进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊。

    筒体严重锈蚀【漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者】或连接部位、筒底严重锈蚀的。

    内扣式器头没有【或未安装】卸气螺钉和固定螺钉的。

    手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的应报废。

    筒体严重变形的。

    结构不合理的【如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器】。

    没有生产厂名称和出厂年月的【含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的】。

    公安部或各省【市、区】公安消防部门命令禁止销售和维修的。

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器----5年;

    手提式酸碱灭火器----5年;

    手提式清水灭火器----6年;

    手提式干粉灭火器【贮气瓶式】----8年;

    手提贮压式干粉灭火器----10年;

    手提式1211灭火器----10年;

    手提式二氧化碳灭火器----12年;

    推车式化学泡沫灭火器----8年;

    推车式干粉灭火器【贮气瓶式】----10年;

    推车贮压式干粉灭火器----12年;

    推车式1211灭火器----10年;

    推车式二氧化碳灭火器----12年。

  • 堀江侧早

    指针在黄区代表压力偏高,无需换粉,问题不大。如果在红区就是压力偏低,影响正常使用,应及时更换了。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听