自动喷水灭火系统工作压力怎么
7人参与回答
-
花江case
先说明一下啊,我也不是这方面的专业人员,只能谈一下我自己的理解。自动灭火系统绝大多数是依靠压力传感器启动的,待工作状态就必须需要一个恒定的压力值,以保证不会因为系统压力过低引起传感器动作造成误报警。这个恒定区间的压力值就是自动喷水灭火系统准工作状态下系统的工作压力了。
-
爱伺机摸人正版
设计要求:水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。
原理:一般来说,对一种水雾喷头而言,工作压力越高,其出水的雾化效果越好。此外,相同供给强度下,雾化效果好有助于提高灭火效率。灭火时,要求喷雾的动量较大,雾滴粒径较小,因此,需要向水雾喷头提供较高的水压,防护冷却时,要求喷雾的动量较小,雾滴粒径较大,需要提供给喷头的水压不宜太高。
性能:目前我国生产的水雾喷头,多数在压力大于或等于0.2MPa时,能获得良好的水量分布和雾化要求,满足防护冷却的要求;压力大于或等于0.35MPa时,能获得良好的雾化效果,满足灭火的要求。
-
山会沉
一般情况根据管道中水的压力而定。公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用热镀锌钢管,管壁厚度如下:
DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚
S=4.5mm。GB/T3091-2008里规定的镀锌钢管的最大规格为DN150,DN50以上采用沟槽连接,DN50以下采用丝接连接。
-
芒果西瓜伴侣
FM要求是管网压力1.1Mpa《自动喷水灭火系统设计规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。
-
你叫我小馋猫
自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感
-
陈学杭
以轻危险级为例,喷水强度4L/min.m2,作用面积160m2根据规范上的作用面积*喷水强度*1.3计算q=1.3*4*160/60=13.9L/s还是要根据实际布置的喷头数计算?按实际布置的喷头数,假如160m2内布置喷头比较密的话,流量肯定会超过13.9L/s,
-
施瓦辛洋
当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答