电气着火严禁使用什么灭火

2022-05-28 14:45:59 462人阅读
电气着火严禁使用什么灭火

5人参与回答

  • 慕华SGL

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 今井归躬

    水类的灭火设备,如果用水类灭火必须先断电进行灭火,现在对大型一点场所都是使用气体灭火,而用到最多的就是七氟丙烷。七氟丙烷灭火系统,具有清洁、低毒、对设备无污染、电绝缘性好、灭火效能高、灭火速度快等特点;该系统设计参数完整、准确,功能完善、动作可靠、长期贮存不易泄漏。筑天消防七氟丙烷质量保障

  • 月夜湘竹

    不能用泡沫灭火器灭火,可以用干粉、二氧化碳、四氯化碳

  • 黎幕沐

    首先看是什么电压等级的设备间,如特高压直流换流站的阀控室配得是六氟丙烷式气体灭火系统,一般的动力间配二氧化碳灭火器就可以,只是由于二氧化碳灭火器适用于600V以下带电设备灭火,对于高电压等级的电气设备有考虑配干粉灭火器,但是存在后期处理困难;相应地,对于高压电气设备首先是断电,然后才是采用二氧化碳灭火。以上仅适用初期火灾,如判断火势无法控制,及时联系消防部门也是必要的。

  • 只为听风浅唱

    1、电器设备运行中着火时,必须先切断电源,再行扑灭。如果不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。

    2、在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:四氯化碳灭火器对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。二氧化碳灭火器综合了四氯化碳和二氧化碳的长处,适用扑救电气火灾,灭火速度快。

    3、注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液还会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听