干粉灭火器能灭高压电火灾吗
3人参与回答
-
赛懵懵疑
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
叫大鹏鸟吧
干粉灭火器与CO2灭火器最关键的区别:
1、灭火剂的性质和状态区分,前者是干粉(75%磷酸二氢铵+15%的硫酸铵);后者是气体(不支持燃烧的液态二氧化碳气体);
2、前者(ABC类干粉)适宜于扑救固体火灾、扑救石油产品、油漆、有机溶剂火灾,也适宜于扑灭液体、气体、电气火灾(干粉有5万伏以上的电绝缘性能);后者适宜于扑救贵重仪器设备,档案资料,计算机室内火灾,它不导电也适宜于扑救带电的低压电器设备和油类火灾;
3、灭火原理,前者它能抑制燃烧的连锁反映而灭火;后者主要依靠高浓度阻燃气体降温和隔绝氧气(稀释空气、空间中的氧气),来阻止火灾的延续和燃烧,而且灭火后不留痕迹。
-
感性的黄金剩女
错在不能先拉开隔离开关,应该先用断路器断开电源,再拉开隔离开关,就可以用二氧化碳灭火器和干粉灭火器灭火了。 扩展一下,如果不能断开高压电源,带电灭火,就只有选择干粉灭火器灭火了。