气体灭火房间有哪些

2022-05-28 14:41:54 277人阅读
气体灭火房间有哪些

5人参与回答

  • 嬷嬷嬷嬷嬷嬷ok

    气体灭火系统的一些典型场所在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16-87和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中对应设气体灭火系统的一些典型场所做出了决定,如:(1)大、中型电子计算机房;(2)大、中型通讯机房或电视发射塔微波室;(3)贵重设备室;(4)文物资料珍藏库;(5)大、中型图书馆和档案库;(6)发电机房、油浸变压器室、变电室、电缆隧道或电缆夹层等电气危险场所。

  • 又上线咯

    需要做七氟丙烷灭火的房间要求有围墙结构承受内压的允许压强不宜低于1200 Pa , 能做泄压装置,防护区内最低环境温度不应低于-10℃。防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口,防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭。用于疏散的门必须能从防护区内打开。七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,取火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。七氟丙始作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH的能力低,加之产生的HF稳定【这正是HF生成量大的原因之一】,不像HBr和H有再次捕捉OH活性基的作用。

  • 爱宅生活铺

    1. 警示要求:在气体灭火的房间内当火灾报警时应有警铃提示;当喷放计时开始时应有声光报警提示人员尽快撤离;在喷放时应有喷放指示灯闪烁,提示人员不可以进入该房间。

    2.操作要求:对气体灭火保护区要有专人维护相应钢瓶、报警器、警铃、探测器等,并有相关应急预案。

    3.房间要求:房间门窗耐压等级要求达到气体喷放标准,应设置防火挡板在喷放时闭合,气体喷放过后应有排烟风机进行烟雾排出。

  • 蛋白质宣言

    需要配置典型适用场所a计算机房、实验室、贵重仪器、仪表室;b图书、文物、档案和珍宝室;c发电机房、调度控制中心、变、配电室;d上述各类场所中,独立防护区、距离较远防护区尤其适用。

  • 韵境耪

    1,机房设计气体灭火要计算吊顶内体积。

    2,每个气体灭火系统在设计之初都要先进行灭火分区划定,灭火分区划定的结果往往直接影响整个工程的造价,由于每个工程的实际使用工艺流程不尽相同, 3,灭火分区划分出现两种不同意见,一种意见是将3个房间划成一个区域采用全淹没单元独立系统进行灭火,也就是说3个区域中任何一个发生火灾时3个房间同时发出警报并同时喷放剂;另外一种意见是将这3个房间当成3个独立的防火分区,采用一套组合分配全淹没灭火系统,任何一个房间发生火灾时3个房间同时报警,但系统只向发生火灾的区域喷放灭火剂。