200平放置多少灭火器
3人参与回答
-
于心而论
一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。
按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。
-
小胖大胖要减肥
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器。所以如果200平米的仓库是规则的形状的话,放置四个灭火器就可以了,否则需要增加灭火器。ps:关于设置灭火器的一般规定5.
1一般规定 5.1.1灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 5.1.
2对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 5.1.
3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 5.1.
4灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。 灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。 5.1.
5灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。5.2灭火器的最大保护距离 5.2.1设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表的规定。 灭火器类型危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 15 30中危险级 20 40轻危险级 25 505.2.2设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合表5.2.2的规定。灭火器型式危险等级手提式灭火器推车式灭火器严重危险级 918中危险级 1224轻危险级 1530 5.2.3 D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。 5.2.4 E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
-
来年春雨
一般来说,500平米的普通仓库,按照25平米两瓶灭火器配置即可。如涉及易燃易爆物品的,需设计消防设施及排烟系统,或经过消防验收!
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答