气体灭火喷头下喷吗

2022-05-28 14:32:18 356人阅读
气体灭火喷头下喷吗

6人参与回答

  • 丘山皆木

    消防喷淋做上喷和做下喷的时间是在内装饰之前。

    内容: 向上喷:不做吊顶,板、梁裸露的公用部分,如地下车库、设备层等;投入使用的房屋,局部部分暂停施工吊顶的板、梁裸露的公用部分。向下喷:已完成吊顶的办公、会议厅、大堂、餐厅及公用部分。消防喷头布置具体要求详见《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084--2005。

  • 坎匠祷

    下垂型洒水喷头,公称口径DN15,额定动作温度68度,普通喷头为5mm玻璃球,型号一般为ZSTX15-68℃【Φ5mm玻璃球】。快速响应喷头为3mm玻璃球,型号一般为K-ZSTX15-68℃【Φ3mm玻璃球】。zstyx有可能是个别厂早期的快速响应喷头型号,目前消防产品认证中已不采用。

  • 纳曼诺基

    通俗地说,有吊顶的时候用下喷;无吊顶时用上喷;

    上下喷是在当有吊顶的情况下,净空高度大

    于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时。

  • 胖妞小叮当

    它们一共有三个区别:

    1:上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方;

    2:下喷是使用最广泛的一种喷头,用于有吊顶的空间,在吊顶下方布置喷头,下喷洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面;

    3:上喷头和下喷头是不能通用的,因为二者的构造形式不同,下喷头一般用在有吊顶的空间,上喷头用于无吊顶的空间。

  • 小洋你是个好人

    不贵,不能由开发商支付,首先你要确认这个装修公司有没有消防资质,如果没有,你改好了如果消防检测不合格是你的责任,如果有消防资质,让他们去改吧,不合格他们负责。记得要合同公章收据或者发票

    1.有吊顶的或者后期装修需要吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;

    2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。

    3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。

    具体详见《自动喷水灭火系统设计规范》,有3处相关条文和1张表格

  • 墨尔迪勒真的

    无吊顶安装为上喷,有吊顶安装为下喷,吊顶高度超过800MM或吊顶内有易燃物的需安装上(吊顶内)下(吊顶下方)喷。详见:《自动喷水灭火系统设计规范》

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听