室外消火栓怎样灭火

2022-05-28 14:31:46 202人阅读
室外消火栓怎样灭火

5人参与回答

  • 热力学负温度

    室外低压消火栓给水的保护半径一般按消防车串联9条水带考虑,火场上水枪手留有10m的机动水带,如果水带沿地面铺设系数按0.9计算,那么消防车供水距离为(9×20-10)×0.9=153m。所以,室外低压消火栓保护半径为150m。室外高压消火栓给水的保护半径按串联6条水带考虑,同样计算,其保护半径为(6×20-10)×0.9=99m。所以,室外高压消火栓保护半径为100m。综上所述,故低压的保护半径要大于高压。

  • 虚渺的河

    你的问题太奇葩了。

    消防车不带水,那他来做什么?如果是道路两旁设置的市政室外消火栓,那是不太可能没有水,因为有2套供水管网,连水泵也备有柴油发动机的。

    如果消防车里的水用完了,就可以接用市政消火栓里的水。

    而且每个公共建筑和住宅区,都应该有自己的一套消防给水系统。

    所以只有一种情况,就是消防车里的水用完了,市政管网的水供应不够用,而建筑的消火栓给水失效,那么建筑管理方要承担一定责任。

    另外请记住,除非有确凿证据证明消防部门懈怠未尽职尽责,否则,消防部门作为救援力量,是无可指责的。

    应该是失火者或纵火者或单位消防安全管理员来担责。

  • 云and凯

    室外消火栓是消火栓系统重要组成部分,是建构筑物发生火灾后火灾扑救的非常重要的消防设施。室外消火栓可分为传统常见的地上式室外消火栓、地下式室外消火栓、新型室外直埋伸缩式消火栓。其中地上式室外消火栓在我国南方地区比较常见,突发情况发生容易发现,操作简便,缺点是占地面空间,容易磕碰受损。地下式室外消火栓在我国北方地区比较常见,主要考虑到了冬季地下管井有效可以避免冬天低温寒冷导致管阀冻裂损坏情况。缺点正好相反,虽然节省了地面空间,但是需要额外建设管井,增加费用,且消火栓设置在地下,操作使用程序繁琐。室外消火栓的主要功能有可以使用市政管网或室外管网为消防车直接供水,可以和室内消火栓一样连接阀门水带直接扑救火灾。

    使用方法:可根据室外消火栓结构设置不同操作方法稍有不同。地上室外消火栓在发生火灾后,水带一端连接枪头,一端连接消火栓阀门接口,检查无误后,用专用扳手打开阀门灭火。地下室外消火栓,在发生火灾后,先用专用铁撬棍勾起管井井盖,使用专用加长扳手放入管井内拧开消火栓出水口端盖,确认水带一端接口与消火栓阀门接口连接牢靠后,再使用专用加长阀门开关扳手放入管井拧开消火栓阀门,随即可以引水扑救火灾。需要注意的是,在消火栓使用完毕后,必须检查消火栓是否有阀门漏水、破损等异常情况,待消火栓管体水渍干燥后,最好涂抹黄油保养,防止外部栓头部件生锈损坏,影响下次使用。

  • 豆子kiki

    可以,明面上说是没什么毛病的。但是,用到实际,看似节省了时间,能更快灭火,其实却是浪费了时间。

    室内消防栓的作用更多的是扑灭初期火灾,也就是灭早灭小。怎么灭早灭小,更快的出水,才能灭早灭小。

    消火栓操作的正规流程是拿出水带,打开水带,连接水枪。为何不提前连接水枪,提前连接了,打开水带的时候很别扭,使不上劲,水带无法完全打开打直,还需要再把水带拽直从而浪费时间,那么就会影响出水的时间。

    图中还有一个问题就是水带本身是很散的,没有卷紧,这样也没法有效的迅速打开水带。

  • 超超级大胃王

    一、按规范要求,室外消火栓间距不大于120米,其保护半径为150米。二、室外消火栓主要供消防车、手抬机动消防泵取水,可直接连接水带水枪出水灭火或通过消防水泵接合器向室内消防给水管道供水。三、如果压力不小于10米水柱的话,可直接连接水带水枪出水灭火。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听