灭火器过期怎么辨识

2022-05-28 14:29:57 181人阅读
灭火器过期怎么辨识

9人参与回答

  • 谷粒多shelly

    你好:通常灭火器把手边上的圆形小玻璃里边的指针对应区域有三种颜色,绿色区域代表正常,红色区域代表压力不足,喷不出来药剂,黄色区域代表压力太大,有危险,不适合使用。因此红黄绿是指示灭火器储存药剂压力的,不是显示过不过期的。但如果指针不在绿色区域,就要考虑更换了。通常在瓶身或灭火器铭牌上有使用日期标识。希望对你有帮助!

  • 爱祥爱家

    一楼答的有道理.一般情况下就看灭火器的压力表来判断的. 那个压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出.已经失效. 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉,使用指示指在绿色区。 第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区.表示压力正常,可以正常使用. 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉.但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 所以,从【图有点模糊】图上看,有点过压了,判断可能是干粉不足造成的最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。

  • 酸辣肉丸子

    每具灭火器的筒体上都有生产日期和有效期。观看有效期即可知道灭火器是否过期。 灭火器无论是使用过还是未经使用过,从生产日期(每具灭火器的筒体上都有生产日期)算起,达到规定的维修年限后必须送维修单位进行维修,达到报废年限的必须报废,维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废。

  • 急速瞬间一角

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。

    二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

  • 凹可爱的甜曲奇

    灭火器压力表分三段:第一段是红色区,指针指到红色区,表示灭火器内干粉压力小,不能喷出,已经失效。 这时应该到正规的消防器材店重新充装干粉。第二段【较窄】是绿色区,指针指在该区,表示压力正常,可以正常使用。 第三段黄色区,表示灭火器内的干粉压力过大,可以喷出干粉。但却有爆破、爆炸的危险。 这样状态的灭火器,最好也拿到正规的消防器材店重新充装干粉。 黄格区是灭火器生产或维修过程中给厂家用到的充气危险区,一般情况下,正规厂家都会充在绿格区,若指针出在黄格区则表示压力过大,,像上面说的有一定的危险性,但并不表示就使用时无效。

  • 幕缘醒

    两个方面检查消防灭火器是否过期:一、消防灭火器从检验日起5年内有效,达到或超过5年视为过期。消防灭火器属于压力容器装置,在压力表指针处于绿色区域,属于正常。如果指针指向红色区域,也视为过期,应当重新充装。

  • 新长征小吃手儿

    民用灭火器一般分为干粉、二氧化碳和泡沫灭火器,由于火灾种类不同,所使用的灭火器也不一样。一般情况下各类灭火器每年都要进行年检,主要检查压力和保质期,如果压力没问题的情况下,干粉灭火器未动过铅封且压力正常的保质期5年,如果用过要每隔2年重新罐装一次药粉,二氧化碳灭火器保质期10年,泡沫灭火器5年报废,灭火器种类较多,这里提到的只是比较常见的。

  • 罗安禄

    干粉灭火器是否失效的鉴别方法是我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段,如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,注意了,这表示该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。

    拓展资料:

    普通干粉灭火剂主要由活性灭火组分、疏水成分、惰性填料组成,疏水成分主要有硅油和疏水白炭黑,惰性填料种类繁多,主要起防振实、结块,改善干粉运动性能,催化干粉硅油聚合以及改善与泡沫灭火剂的共容等作用。这类普通干粉灭火剂在国内外已经获得很普遍应用。

    灭火组分是干粉灭火剂的核心,能够起到灭火作用的物质主要有:K2CO3、KHCO3、NaCl、KCl、(NH4)2SO4、NH4HSO4、NaHCO3、K4Fe(CN)6?3H2O、Na2CO3等,国内已经生产的产品有:磷酸铵盐、碳酸氢钠、氯化钠、氯化钾干粉灭火剂。每种灭火粒子都存在一上限临界粒径,小于临界粒径的粒子全部起灭火作用,大于临界粒径的粒子灭火效能急剧降低,但其动量大。

    通过空气对小粒子产生空气动力学拉力,迫使小粒子紧随其后,扑向火焰中心,而不是未到火焰就被热气流吹走,降低灭火效率。常用干粉灭火剂粒度在10~75 μm之间,这种粒子弥散性较差,比表面积相对较小。

  • 黑白色如我

    灭火器有下列情况之一者,必须报废:1、筒体按进行水压试验,不合格的必须报废,不允许补焊;2、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;3、内扣式器头没有(或未安装)卸气螺钉和固定螺钉的;4、手轮式阀门的二氧化碳灭火器,必须更换压把式阀门;5、灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪,无法更换的应报废。6、筒体严重变形的;7、结构不合理的(如筒体平底的;贮气瓶外置,进气管从筒身上进入筒体内部的干粉灭火器);8、没有生产厂名称和出厂年月的(含贴花脱落,或虽有贴花,但已看不清生产厂名称和出厂年月的);9、未取得生产许可证的厂家生产的; 10、公安部或各省(市、区)公安消防部门命令禁止销售和维修的。灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1、手提式化学泡沫灭火器----5年;2、手提式酸碱灭火器----5年;3、手提式清水灭火器----6年;4、手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;5、手提贮压式干粉灭火器----10年;6、手提式 1211灭火器----10年;7、手提式二氧化碳灭火器----12年;8、推车式化学泡沫灭火器----8年;9、推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;10、推车贮压式干粉灭火器----12年;11、推车式 1211灭火器----10年;12、推车式二氧化碳灭火器----12年。灭火器通常由以下配件所组成:一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或两者皆有。一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动。一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。3公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。灭火剂(D】,当灭火剂喷射或接触着火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。推进气体,将灭火剂推出.标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料。灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为100万至300万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达2500万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听