气什么灭火装置

2022-05-28 14:26:57 405人阅读
气什么灭火装置

3人参与回答

  • 我是一天的龙学

    因为一般的水消防不能满足要求,若设水消防,水会将机房内的重要设备如服务器等短路,造成更大的损害。所以,机房里需要设置气体灭火系统,对机房设备没有二次伤害。

    一、 如果机房内有人工作,建议用IG541,对人体无害,清洁无污染,对设备无损,造价高,所需气体贮存钢瓶多,气瓶间所需面积大。

    二、如果机房内无人工作,建议用七氟丙烷、三氟甲烷等,微毒,造价低,设备损害小,造价低,所需气体贮存钢瓶少,可采用无管网方式。

    三、七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。

    四、根据消防规范,气体保护区面积超过500平米的,必须使用有管网气体灭火系统,500平米以下可以灵活使用。根据经验,建议150平米以下机房使用无管网系统,较为经济灵活,施工也非常方便,如果超过150平米,用有管网系统更合理(防止消防气体喷洒不均匀)。

  • 诗缘happy

    气溶胶灭火系统

    一、简介:以固体或液体的微粒悬浮于气体介质中的一种物态。常见的气溶胶为烟气、雾等。灭火用的气溶胶微粒直径只有约10~100um,能够像气体一样长时间悬浮在空中而不会落下来。

    二、气溶胶的灭火机理:

    气溶胶灭火剂在使用前呈固体状态,使用时,感温,感烟探测器会自动接通点火装置,点燃气溶胶药剂,并很快产生大量烟雾(气溶胶 ),迅速弥漫整个防护区。气溶胶产生的固体微粒主要是金属氧化物及碳酸盐等,当遇到火焰时,会产生一系列化学反应,这些反应都是强烈的吸热反应,可大量吸收燃烧时产生的热量,同时,燃烧会使气溶胶的金属离子与燃烧物中的自由基因产生链式反应,大量消耗这些活性基因,同时产生N2、CO2等惰性气体,从而中断燃烧链,而达到灭火的目的。以兴进牌气溶胶灭火装置为例,其主要的组成为:气体发生器、电子气化启动器、除尘降温室、箱体四部分组成。

  • 爱笑的群主欧巴

    气溶胶灭火装置 :按产生气溶胶的方式可分为热气溶胶和冷气溶胶。目前国内工程上应用的气溶胶灭火装置都属于热型,冷气溶胶灭火技术尚处于研制阶段,无正式产品。热气溶胶以负催化、破坏燃烧反应链等原理灭火。气溶胶与卤代烷类和惰性气体类哈龙替代技术不同,普通型的气溶胶灭火后有残留物,属非洁净灭火剂,而新一代S型气溶胶具有较高的洁净度。由于各企业采取的药剂配方不同,有些非洁净的气溶胶喷洒后的残留物的性质也不相同。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听