灭火器检查多久一次

2022-05-28 14:25:36 181人阅读
灭火器检查多久一次

7人参与回答

  • 星鑫的你

    《消防法》:对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。 危化品生产企业的点检周期肯定要频繁些,但每天都点检也有点过于频繁。过于频繁会导致流于形式,走个过程,往往点检不到位。 另外法律规定的是全检哦。 另按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 3.1灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位【以下简称维修单位】检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 3.2灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3.2.1手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 3.2.2手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.2.3手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 这是对于消防法规定消防设施多长时间检查一次的解答

  • 奖泻峭

    您好,5.1.安.居.为您服务。

    其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体 , 另外一个方面,灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是五年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。所以最好一年定期检查一次。

    根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定

    7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    a】 水基型灭火器----6年;

    b】 干粉灭火器----10年;

    c】 洁净气体灭火器----10年;

    d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;

    7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:

    a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;

    b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;

    c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;

    d】 筒体严重变形的;

    e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;

    f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;

    g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;

    h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;

    i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;

    j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;

    k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;

    l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);

    m】 被火烧过的灭火器;

    n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;

    o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;

    p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

  • 侗心籽

    国家对灭火器的年检规定

    根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:

    一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。

    三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。

    四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。

    五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。

    六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。

    灭火器年检的时间

    (1)灭火器每年送检灌气送检一次。

    (2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

  • 亿立品质

    一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的

  • 海阔天空hcc

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 快马烈酒

    1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。

    3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

    4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。

  • 百云燕度

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听