我爱Chi辣椒
不知你所的建筑是不是新建变电所,在运行前要使用白棉布将其瓷瓶上擦干,最好用丙酮再擦一遍
如果变电所湿度过大要加强通风,还可在开关柜底部放置硅胶袋子,吸收潮气。如果有蒸气经过变电所,最好把离变电所近的窗子封闭处理,以防蒸汽进入变电所的开关柜内。 -
你是我的梦想丫
看你用在什么地方,一下内容只供参考。
1。用再GIS室,一般用七氟丙烷,但比较危险,需要配备空气呼吸系统
2,用在高压配电室,包括高压电容器室,必修用干粉灭火器,(对装)
3,用在控制室,电池室,可以用CO2灭火器,有人的地方最好别用七佛丙烷,电池室如果和控制室隔离的可以装七佛丙烷
4.变压器室一般是用脉冲干粉灭火器,不过造价比较高,灭火效果是相当的好,保存期还长,大约1万左右一个吧。是自动的。
-
看帖不回滴呆羊
1、有发生爆炸的可能2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆3、会导致电力供应中断4、火灾持续时间久,灭火困难